人防的进风竖井能不能作为消防的排烟竖井
zxd-1055
zxd-1055 Lv.3
2010年05月04日 22:05:40
来自于通风排烟
只看楼主

人防的进风竖井能不能作为消防的排烟竖井, 人防的送风管能不能和排烟管合用,不知道大家是怎么做的,本人是新手.战时排烟系统不会启动吧,要不就不能合用了。是不是这样[ 本帖最后由 zxd-1055 于 2010-5-4 22:32 编辑 ]

人防的进风竖井能不能作为消防的排烟竖井, 人防的送风管能不能和排烟管合用,不知道大家是怎么做的,本人是新手.战时排烟系统不会启动吧,要不就不能合用了。是不是这样

[ 本帖最后由 zxd-1055 于 2010-5-4 22:32 编辑 ]
免费打赏
blackeye
2010年05月05日 00:08:11
2楼
风井可以合用,一边接扩散室+滤毒室+战时风机房,一边接集气室+排风机房。

人防送风管理论上可以和排烟管合用,但是这样设计不一定好,两个系统的规模和布置如果差距很大,则不宜合用。
回复
xcf914
2010年05月05日 08:42:01
3楼
版主说的很对,我们这样做过,没问题的,战时排烟管道碍事的要全部拆掉,但是注意进风口的(竖井那)有个风门,那个风门的风速不能太高,否则施工图审查时会提的,即排烟时风速超20m/s