我们一期的废水由于浓度低,用纯生化来做的。现在想扩建,新产品有废水的COD在18000以上,BOD 300左右,水量50t/d, 主要污染物为杂环有机物,请教各位有何高见!!
我们一期的废水由于浓度低,用纯生化来做的。现在想扩建,新产品有废水的COD在18000以上,BOD 300左右,水量50t/d, 主要污染物为杂环有机物,请教各位有何高见!!
22楼
我用铁碳做过好几次了,去处率基本上都在40%左右,所以首先进行铁碳应该是个很好的选择。至于测试尽管不是我自己测定的,可应该也没问题。这几天正在为这个事情头大那,明天再测个cod看看。
至于用膜处理的方案,诚如WUYA所说,钱呀!!!
回复
23楼
我听说有家江苏的公司用电的催化氧化,好象效果挺不错的,不过还在调试阶段,他的废水是化工废水,盐分也有8%,电解就需要这样的盐分。不过你的生化性实在太差了,用微电解后的B/C有没有测过
回复
24楼
BOD没有测定过,我实验室没有仪器,@!@。今天测了个COD,又升高了,晕死了!明天取一部分做好氧,希望有好的结果,希望!!!!
回复
25楼
高浓度废水首先经过UASB上流式污泥床降解然后通过A/0法进行出理
回复
26楼
四楼老大,给个密码啊!谢了! zz2003@126.com
回复
27楼
俺也没有听说过这样的水
回复
28楼
可以考虑用湿式氧化催化技术
回复
29楼
四楼给个密码zjy0349◎163.com
谢谢
回复
30楼
我建议先用Fenton试剂对水进行预处理,并不以降低COD为目的,只是提高可生化性,然后利用酸性环境,进行铁炭复合床(听说中山大学的电解催化氧化也很好)处理进一步提高可生化性,然后再进厌氧+生物接触氧化处理,应该可行
回复
31楼
四楼老兄,劳驾提供密码,谢谢!gerui77@163.com
回复