我们一期的废水由于浓度低,用纯生化来做的。现在想扩建,新产品有废水的COD在18000以上,BOD 300左右,水量50t/d, 主要污染物为杂环有机物,请教各位有何高见!!
我们一期的废水由于浓度低,用纯生化来做的。现在想扩建,新产品有废水的COD在18000以上,BOD 300左右,水量50t/d, 主要污染物为杂环有机物,请教各位有何高见!!
32楼
可生化性这么差,我想只有先进行氧化才可以解决。至于用何种氧化方式就难讲了,究竟是fenton试剂、臭氧还是什么其他的,就要看试验效果了。个人觉得臭氧比fenton要好。而且还要试一下物化处理效果怎么样,如果物化不错的话就好了。
回复
33楼
不好意思,这几天一直出差没顾上跟大家汇报试验情况。
厌氧依然在进行中,不过去处率没有明显改变。好氧已持续几周,出水COD在1万左右,颜色略有降低。效果很不理想。
重新安排他们做了组试验:先Fenton氧化,后铁碳电解,然后絮凝沉淀,接A-O
Fenton和铁碳的去处率都不是很好,铁碳完居然报了个COD 23000给我,厌氧在进行中,数据还没测定。最头疼的是试验室无法测定BOD,不知道B/C比又没有改变。不知道那位又简单判断B/C的方法,告诉小弟一下,不胜感激!!
回复
34楼
这几天一直在为试验忙着,也没有好好的上来看看。
还是采用先高级氧化+内电解的工艺,初步处理完后,COD=5000左右,BOD我也测了一个差不多在2200左右,B/C=0.44,进行后期的生化处理应该问题不大。
感谢:jiarongkeji,wuya等的帮助,谢谢!!!
回复
35楼
同意老兄的说法,这样的废水我也是第一次见到
回复
36楼
这种废水常有的,尤其是化工厂和药厂,我们碰过很多,也做过很多。
工艺是:预处理+催化氧化+生化
回复
37楼
你的COD:BOD是否有代表性?
回复
38楼
晕,4楼传的东东怎么还要密码,那传上来干什么?
回复
39楼
你这个水不用微电解是行不通的,含的杂环打不开就没法处理,建议铁碳或紫外线都可以,但是都有缺点,铁碳上面有人说了就不说了,uv的话穿透不深;然后一步用uasb比较好,再接着搞个接触氧化、沉淀、脱色的话应该能达到比较好的效果了。
回复
40楼
制药厂有很多的蒸汽吧?通入蒸汽会有效果的
回复
41楼
密码为:dfht
以去掉密码
回复