高压柜操作问题
luosongguo1986
2010年05月05日 06:22:02
来自于照明工程
只看楼主

10KV开关站,其中有两面PT计量柜和一面站用变柜,都只是通过熔断器手车开合的,请问在不断电的情况下,可以直接摇出,推入手车吗

10KV开关站,其中有两面PT计量柜和一面站用变柜,都只是通过熔断器手车开合的,请问在不断电的情况下,可以直接摇出,推入手车吗
免费打赏
luosongguo1986
2010年05月07日 07:15:54
2楼
不吝赐教
回复
zlh20068
2010年05月07日 08:08:16
3楼
不可以在不断电的情况下,进行直接摇出,推入手车。
回复
zzp_513
2010年05月07日 11:54:16
4楼
进来学习下~~~~
回复
一枕黄粱
2010年05月07日 14:20:54
5楼
还真的没试过,这应该要看断路器的接线了。我记得我这里是可以摇出的。这里是双回路的,不知道两个同时摇出的结果会是怎么样,估计断路器会跳闸吧。
回复
y454250550
2010年05月08日 17:18:46
6楼
学习 学习
回复
luosongguo1986
2010年05月09日 08:36:47
7楼
我想站用变如果把低压侧负荷全部关掉,是可以直接摇出的。但两个PT柜是否可以呢,具体说清些
回复
peteryf2008
2010年05月09日 15:24:04
8楼
顶!!!!!!!!!!!!!!
回复
luosongguo1986
2010年05月11日 22:49:47
9楼
期待大家指教