1000KVA干式变压器,通过高压开关柜引10KV进线,高压柜投入电流速断,门闭锁,超温跳闸保护,变压器温控仪电源引自高压柜上二次回路上,以前经常出现温控仪失电现象,查看发现开关柜二次回路一5A空开跳闸,合上后可正常维持一段。现在,只要合上马上就跳,怎么回事
1000KVA干式变压器,通过高压开关柜引10KV进线,高压柜投入电流速断,门闭锁,超温跳闸保护,变压器温控仪电源引自高压柜上二次回路上,以前经常出现温控仪失电现象,查看发现开关柜二次回路一5A空开跳闸,合上后可正常维持一段。现在,只要合上马上就跳,怎么回事
2楼
高压二次回路总电源在哪取的?
5A 小空开什么型号?
回复
3楼
还有 变压器几个风机 功率是多少?
回复
4楼
卡一下有多少电流,如果不大的话,那就是小断路器坏了。换一个行了。
回复
5楼
高压二次总电源从综保屏的交流柜中引出,卸下过开关,检查测量过没问题,换过更大的空开,导致直接上一级空开跳闸
回复
6楼
风机是前后两个,功率到没看,因为开门跳闸,暂时也没法看。再者,启动风机的温度设的是100度,从没达到这个温度,所以风机一直也没动过,所以,跟风机应该没关系
回复
7楼
都送不上电怎么卡电流呢
回复
8楼
检查下温控器是否有 短路情况 变压器风机是否完好 变压器门卫开关是否接对?
回复
9楼
干变的风机、烘烤电源没分开,直流串到交流负载上去了,可能把风机烧掉了!
回复
10楼
过载或是短路了
回复
11楼
卡一下有多少电流