1000KVA干式变压器,通过高压开关柜引10KV进线,高压柜投入电流速断,门闭锁,超温跳闸保护,变压器温控仪电源引自高压柜上二次回路上,以前经常出现温控仪失电现象,查看发现开关柜二次回路一5A空开跳闸,合上后可正常维持一段。现在,只要合上马上就跳,怎么回事
1000KVA干式变压器,通过高压开关柜引10KV进线,高压柜投入电流速断,门闭锁,超温跳闸保护,变压器温控仪电源引自高压柜上二次回路上,以前经常出现温控仪失电现象,查看发现开关柜二次回路一5A空开跳闸,合上后可正常维持一段。现在,只要合上马上就跳,怎么回事
12楼
检查下温控器是否有 短路情况 变压器风机是否完好 变压器门卫开关是否接对
回复
13楼
学我 是不
回复
14楼
坐等高手,你们回答好象都不对.
回复
15楼
要不,换个温控仪试试:lol
回复
16楼
变压器温控仪电源不要取高压柜二次回路上。
你干式变是10KV/400V?
电源取变压器低压侧,交流220V的。
温控器2副常开接点反馈到高压柜二次回路进综保就可以咯
回复
17楼
这个正解,电源应该取自低压侧,
而且温控器是否直接驱动风机还是通过接触器?
直接驱动应该有保险的,
我没有明白这个空开是什么空开,还有楼主说的换空开跳上一级是什么意思,这上一级空开是怎么回事,这是电源是从哪里取来的?