半地下室车库外窗及天井面积符合自然排风排烟要求的话,是否可以不设机械排风和排烟?
半地下室车库外窗及天井面积符合自然排风排烟要求的话,是否可以不设机械排风和排烟?
32楼
汽车库面积超过2000平米,无论是否外窗面积很大,肯定得做机械排烟了,既然做了排烟,为什么不顺带着做个排风?
如果没超2000平米,能满足自然排烟条件,个人觉得做几台诱导风机就可以了。
回复
33楼
如果满足自然排烟开窗面积,且满足30米服务半径范围内,是可以自然排烟的,但乃需机械通风
回复
34楼
感谢网易的占有和朋友,我代表党中央国务院对你们表示慰问,为了我们的未来去努力奋斗吧,中国的未来属于你们,一定的
回复
35楼
在《实用供热空调设计手册》9.8.1中汽车库通风中有讲到通风的设计原则,可采用机械排风,自然进风的通风方式,但并没有提到可以完全进行自然通风,可见做排风还是很有必要的。
回复
36楼
:time: 学习
回复
37楼
学习学习
回复
38楼
设机械通风吧,否则空气质量很难保证。
回复
39楼
1 ,首先明确一个概念,半地下室车库是一个俗称,在GB50067-97里面是没有的,所以它仍然是地下室停车库.很多业主经常会让建筑专业写成半地下室,就是想规避排烟的问题,但按照目前规范来说,只有地上,地下,敞开车库之分,所以暖通专业做这个时候,需要要求建筑明确它的定性,建筑可以承认半地下室车库的说法,但设备专业必须明确它是否为前面说的那类车库.
2,只有地上车库,敞开式车库以及<2000M2的地下停车库才不做机械排烟,但地下停车库还是要考虑自然排烟的问题.
3,半地下室车库超过2000M2是应该做机械排烟的,因为它本身是地下室车库,消防和审查过了,并不能说明它就是对的.
[
本帖最后由 takashii 于 2010-7-23 16:10 编辑 ]
回复
40楼
学习学习。不知道咋办
回复
41楼
机械车库啊~~~~~!!!!
回复