如题:电缆进入地下室时是直接穿防水预埋管还是与水专业一样,先预埋刚性防水套管,再穿入保护管,电缆穿保护管方式?麻烦有施工经验的答一下
如题:电缆进入地下室时是直接穿防水预埋管还是与水专业一样,先预埋刚性防水套管,再穿入保护管,电缆穿保护管方式?麻烦有施工经验的答一下
12楼
直接做止水环就可以
回复
13楼
期望各多人的关注
回复
14楼
路过学点。。。顶下!
回复
15楼
:Q 不是大家说直接从地下室入户不行,而是这样的施工对于以后来说比较麻烦!!!!那么你既然非得在地下室入户就按你说的做。地下室一般的建筑施工方式都是全模板现浇,在你的进户处像水专业一样加进户蒙板两侧都要加(厚度20,mm)再拆模后进户时根据电缆进户的大小选取相应的管径在模板上开孔焊接牢靠严密,在关口的两端制做四个菱形压接端板,电缆放置后在管子的端口处的电缆上缠绕石棉绳将压板压死即可!你满意了吗?:lol
回复
16楼
我们按08X101-3 p4-55页电缆、光缆直埋引入建筑物的做法 做的
[
本帖最后由 link1991 于 2010-5-7 16:34 编辑 ]
回复
17楼
08X101-3 p4-55这个貌似简单了点,很多尺寸都没有:P
回复
18楼
很简单,直接穿预埋钢管,我们都是这么做的
回复
19楼
期望更多人的关注解答
回复
20楼
与水专业一样,先预埋防水套管,穿电缆后用油麻等防水封堵。
回复
21楼
本人没做过“民建”,但做过地下室进电源(电缆)线,防水问题是个可讨论研究的话题,朋友们尽可能地出招,把自己做过的好方法亮出来!
回复