现在底层商用,高层住宅怎么设排水立管?
guolei12344
guolei12344 Lv.12
2005年08月25日 15:52:13
只看楼主

现在都有底层作为商店用,高层是住宅。但是商店用的没有污水排放的问题,关键是住宅的排水立管的问题,排水立管现在暗装的很少,明装的比较普遍,住宅的排水立管要穿过商店的到达基础在出水,但是有的时候立管做在商店里面很明显的地方很不协调,现在大家对这样的问题怎么解决?

现在都有底层作为商店用,高层是住宅。但是商店用的没有污水排放的问题,关键是住宅的排水立管的问题,排水立管现在暗装的很少,明装的比较普遍,住宅的排水立管要穿过商店的到达基础在出水,但是有的时候立管做在商店里面很明显的地方很不协调,现在大家对这样的问题怎么解决?
免费打赏
yanzixyj
2005年08月25日 16:43:37
2楼
尽量顺墙走,装修的时候包一下,没办法!
回复
guolei12344
2005年08月25日 16:52:58
3楼
那在商的屋顶也得进行包装啊?
回复
tiny-fu
2005年08月26日 10:25:46
4楼
商场与住宅间设置转换层、部分楼板沉降等方法减少住宅管道穿越商场,将上层住宅排水立管汇集引至建筑外围,再排放
回复
guolei12344
2005年08月26日 10:29:47
5楼
4楼的哥们,你说的建筑外围是说的建筑物外面吗?那是不是还得做保温的措施啊?在室内立管还是室外立管好?
回复
胡子渣
2005年08月26日 11:06:36
6楼
在商铺顶转换后汇合至建筑外墙隐蔽部位下到埋地出户就可以了,但要注意商铺的净高要求。
回复
cjgplx
2005年08月26日 17:19:00
7楼
就看商铺的使用要求,档次高点的可以作个吊顶,顺墙敷设的立管包一下,配合装修处理很轻松。
档次低点的完全可以不用考虑它的影响!
回复
小河湾湾
2005年08月26日 23:38:48
8楼
这个没有关系,排水立管从商店里走很正常,到处都是这样的。
回复
rakeshi
2005年08月27日 11:29:45
9楼
这样的情况我碰到的也比较多。个人认为各种做法都是可行的。关键要同业主及时沟通。设计到底也是服务行业,尽量满足客户的要求为宜。如果业主希望日后管理方便,尽量避免商住之间的干扰,那还是汇合后集中排至底层好些;要是开发商自己的定位也较低的,每根管道独自顺墙下来也就可以了。
回复
guolei12344
2005年08月27日 11:35:56
10楼
是啊,咱们给排水也要参与的方案的研究当中,有些建筑做的使我门很难做排水立管的布置。多谢大家的参与。
回复
zhushuguang
2005年08月27日 12:30:43
11楼
可以顺柱子包管,用隔音的材料。
有技术层可以转换。
能够设置管井最好在管井里面敷设。
这是很普遍的现象。