问题:由于是小学生年龄较小,虽然温度达到设计温度,但上课时同学仍感觉冷,所以校方想在原有散热器为GC型钢制翅片管散热器的基础上增加长度(原为1米长,现想增加0.3米),不改变原干、立、支管和设备,问是否能达到提高室温的效果,是否明显,能提高多少?资料:建筑面积7277㎡,地上4层,5层为水箱间,建筑高度5.5m,锅炉房建于院内平房。1、 热源为燃气锅炉供给,热煤设计的供回水温度为95/70℃。

问题:由于是小学生年龄较小,虽然温度达到设计温度,但上课时同学仍感觉冷,所以校方想在原有散热器为GC型钢制翅片管散热器的基础上增加长度(原为1米长,现想增加0.3米),不改变原干、立、支管和设备,问是否能达到提高室温的效果,是否明显,能提高多少?

资料:建筑面积7277㎡,地上4层,5层为水箱间,建筑高度5.5m,锅炉房建于院内平房。
1、 热源为燃气锅炉供给,热煤设计的供回水温度为95/70℃。
2、 系统为下行上给双管异各系统。供回水干管均设管沟内。
3、 散热器为GC型钢制翅片管散热器,工作压力为0.4 Mpa。
4、 教室设计温度为16℃
5、 采暖系统参数
耗热量360125 w或 309652 Kcal/h 阻力损失 12470 Pa 或 1272 mmH2O 热指标49.5W/㎡或 42.6
Kcal/㎡h
6、燃气采暖炉:额定功率401—455KW 压力为0.6 Mpa。
7、采暖循环泵:流量:31 m3/h 扬程:17m
免费打赏
80教育
2005年08月25日 16:54:29
2楼
这个问题应该不难解决啊!
系统加大流量,不过一定要满足负荷啊!
流速是个问题,校合一下流速是否过大!
要不上课把校学生乱死了!
回复
f_jg2003
2005年08月26日 12:56:05
3楼
不知道供回水温度是多少?看你的循环泵扬程那么大,那么系统的供回水温差应该较小,那么供水温度能达到90度左右吗?如果供水温度太低的话就是锅炉不够,如果锅炉没问题而教室温度大部分室温偏低的话加散热器是肯定会有用的。建议先看一下锅炉供热出力是否够用。以上仅是一点个人的想法,不一定对。
回复
shigu
2005年08月26日 18:45:22
4楼
建筑高度较高,导致温差梯度。估计学生们脚会冷,尤其坐着上课。
如果提高室内温度,导致计算温差增加,总负荷上升,例如上升10%(原室内外设计温差20,现为22),则360125*1.1=396138W,负荷/锅炉出力=396138/401000=98.79%
你的锅炉很难说能承受得住。
根据论坛一些人的说法,现在锅炉出力也就是标称的70%,那么这更危险了。
所以三思呀!
回复
tjktz2006
2005年08月27日 17:09:43
5楼
感谢各位网友的热心解答,谢谢了。