我在现场检查一台风冷冷风空调机组,发现一个好奇怪的问题,压缩机一开一瞬间就停了,停了后又没有任何的故障显示,在这样的情况下使我无从下手去检修啊不知道那位老师能指导一下,在此万分感谢!
我在现场检查一台风冷冷风空调机组,发现一个好奇怪的问题,压缩机一开一瞬间就停了,停了后又没有任何的故障显示,在这样的情况下使我无从下手去检修啊
不知道那位老师能指导一下,在此万分感谢!
2楼
注意停机时的瞬间的高低压压力!
低压过低而使低压继电器起跳;或高压过高使高压继电器动作;或油压过低使油压继电器起跳。
回复
3楼
荣昌老师!这台机组是风冷冷风空调机组,采用涡旋12HP百福马压缩机来做的,在现场检查没有装高低继电器的,高压表也没有的,只是有一个低压注氟口.
按您经验和技术属于什么问题啊?能否讲解一下啊,谢谢!
回复
4楼
看一下电路有没有问题!还有看一下风机会转吗?
回复
5楼
风机是正常运转的
回复
6楼
压缩机瞬时停机,一定有什么参数不正常,检查高低压、油压差、吸入排出温度、电压、电流等参数,看看压缩机本身有没有问题,比如内部相间短路什么的。
回复
7楼
检查电路中的热继电器。
回复
8楼
重新开机压机还能开吗
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
接上压力表 电流表 测量参数啊