我在现场检查一台风冷冷风空调机组,发现一个好奇怪的问题,压缩机一开一瞬间就停了,停了后又没有任何的故障显示,在这样的情况下使我无从下手去检修啊不知道那位老师能指导一下,在此万分感谢!
我在现场检查一台风冷冷风空调机组,发现一个好奇怪的问题,压缩机一开一瞬间就停了,停了后又没有任何的故障显示,在这样的情况下使我无从下手去检修啊
不知道那位老师能指导一下,在此万分感谢!
12楼
你沒帶壓力表 沒帶電錶去維修...我也很難告訴你是那裡壞掉.....
回复
13楼
你沒帶壓力表 沒帶電錶去維修...我也很難告訴你是那裡壞掉.....
这话对~
回复
14楼
瞬间停机电脑显示器是否达到化霜,如果是 就证明电脑显示器坏了, 机器没问题 本人专业制冷 本人电话15854407172
回复
15楼
若如果压力正常,油压也正常,主电路上没问题,就检查一下个各探头!会不会是那个探头有问题!
回复
16楼
你看下压缩机的电容有没损坏,检查下阀门…如果是三相的话,检查相序看下…
回复
17楼
你要去确认高低压‘不过12HP的百福马的好像没有油压;照你这样说的‘你要检查一下电路;因为制冷系统压控保护;都有一个过程;压力达到才保护的;也只有电路是瞬间的;你看看电流过载吗;还有开机瞬间电压过低;电路保护了;你认真检查一下电路;应该问题不算严重;还有遇到问题不要急;一定要把压力;电流;电压;环境温度这些参数说明确;这样都好帮你分析问题;要不很盲目的;’’
回复
18楼
若如果压力正常,油压也正常,主电路上没问题,就检查一下个各探头!会不会是那个探头有问题!
回复
19楼
检查供液
回复
20楼
支持这个,应该是相出问题了
回复
21楼
相序不对的话,压缩机根本不可能启动。
应该是电源的问题:缺相、启动电流过大
回复