我在现场检查一台风冷冷风空调机组,发现一个好奇怪的问题,压缩机一开一瞬间就停了,停了后又没有任何的故障显示,在这样的情况下使我无从下手去检修啊不知道那位老师能指导一下,在此万分感谢!
我在现场检查一台风冷冷风空调机组,发现一个好奇怪的问题,压缩机一开一瞬间就停了,停了后又没有任何的故障显示,在这样的情况下使我无从下手去检修啊
不知道那位老师能指导一下,在此万分感谢!
32楼
说的很有道理:handshake
回复
33楼
我的感觉应该是电路问题
回复
34楼
我觉得涡旋压缩机相序错了不会瞬间停机的
回复
35楼
从现象看,压缩机没有启动起来,检查一下压缩机电机及电路情况。
回复
36楼
这个问题我也遇到了,不知道怎么解决,学习中,:)
回复
37楼
检查压缩机接触器自锁触电有没有问题,是不是无法自锁。有可能!!!!!!!!
回复
38楼
建議你还是检查一下高低压,在判断
回复
39楼
1。启动时用电流钳表看看启动电流有没有过大,若有,用万用表和绝缘表检查压缩机的直阻和绝缘。确认是不是压缩机内部有故障。还有就是不知道你的压缩机是不是又内部装有热继电器。要是电流大了它动作了就起不起来了。等压缩机冷却下来就可以了。
2。检查供电电压。电压低了的很多话,压缩机是起不起来的。
3。接上高低压表观察压缩机内的压力情况,没问题的话可以试试关掉低压阀,启动机器。然后慢慢打开低压阀。
4。检查温感探头(要是有的话).可能要拆下来做实验确认下。
暂时想到这些,楼下继续:)
回复
40楼
我认为是电容坏了。还有就是电机的绕组烧坏了
回复
41楼
12p的用电容吗
回复