我在现场检查一台风冷冷风空调机组,发现一个好奇怪的问题,压缩机一开一瞬间就停了,停了后又没有任何的故障显示,在这样的情况下使我无从下手去检修啊不知道那位老师能指导一下,在此万分感谢!
我在现场检查一台风冷冷风空调机组,发现一个好奇怪的问题,压缩机一开一瞬间就停了,停了后又没有任何的故障显示,在这样的情况下使我无从下手去检修啊
不知道那位老师能指导一下,在此万分感谢!
42楼
先接高低壓表吧.........沒高低壓表算是很高手高手的維修 如果還不是高手 那就要接表
你有把握管路中沒接上任何開關嗎 搞不好有一個低壓開關
如果缺冷媒壓縮機一起動 低壓馬上拉低 低壓開關就動作了 而且 不會跳異常.....
如果你是壓縮機掛了 或是電流異常 那種 通常都會跳過載 或是無容絲就跳了..
先把表接上吧 這樣才好分析.........
回复
43楼
压缩机应该是保护了,仔细查一查。
回复
44楼
你要去确认低压‘你要检查一下电路;因为制冷系统压控保护;都有一个过程;压力达到才保护的;你认真检查一下f22;
回复
45楼
这么多人发表了意见,也没见楼主出为反应一下:L 问题倒底解决了没有?是什么情况?
回复
46楼
高压或低压保护,可能制冷管道有堵塞,毛细管、过滤器之类有没堵?
热继电器不可能有问题。
回复
47楼
支持!
回复
48楼
ding---------
回复
49楼
学习,学习了!
回复
50楼
太武断了!
回复
51楼
个人觉得这个分析得较全面,顶一下。
回复