我在现场检查一台风冷冷风空调机组,发现一个好奇怪的问题,压缩机一开一瞬间就停了,停了后又没有任何的故障显示,在这样的情况下使我无从下手去检修啊不知道那位老师能指导一下,在此万分感谢!
我在现场检查一台风冷冷风空调机组,发现一个好奇怪的问题,压缩机一开一瞬间就停了,停了后又没有任何的故障显示,在这样的情况下使我无从下手去检修啊
不知道那位老师能指导一下,在此万分感谢!
52楼
检查一下压缩机接线,相序保护器,对应的热继电器等元件,如果都是正常,还是带好压力表和电表好好测一下。
回复
53楼
压缩机一启动就停机的情况:
1、压缩机空开跳闸,这么大的压机应该有配空开的吧。有些机器没有配空开触点故障报警(空开跳了系统是检测不到的)
2、停了后如果有异响,可能是压力不平衡导致电机过载。
3、压机卡死。
回复
54楼
支持这个!问题大多数处在电路上。
回复
55楼
开机起不起油压?
回复
56楼
楼主啊 你的参数也太少了一点吧 电流,压力什么都没有。不过个人愚见,觉得应该是电流大了
回复
57楼
也有可能是电流问题,检测电压电流是否符合标准
回复
58楼
先强制启动一下压缩机,看是否工作正常,检查一下高低压力电流是否正常,如果正常,在检查一下交流接触器的控制线是否有电压,如无信号接入,在检查各传感器阻值是否正常。也可将高低压压力开关短路,试一下哪里的故障就明确了。用排除法检查一下,如果压缩机强制启动无故障,哪应该是控制系统的问题。
回复
59楼
先大体测量一下压缩机的阻傎。要是没什么问题就看一下油位有木有油。都可以你就可以按上述兄弟的说法去查。
回复
60楼
结果到底如何?请出来UPDATE。
回复
61楼
学习学习...不过问题也太不详细了
回复