相邻的两个消火栓箱能否合用一根立管?原设计是两根,一根在楼梯间,一根在电梯前室。现在甲方为追求电梯前室的美观,电梯前室内的消火栓箱改为暗箱,立管能否与楼梯间的立管合用一根?
相邻的两个消火栓箱能否合用一根立管?
原设计是两根,一根在楼梯间,一根在电梯前室。现在甲方为追求电梯前室的美观,电梯前室内的消火栓箱改为暗箱,立管能否与楼梯间的立管合用一根?
2楼
不可以,合用安全度不够,规范也不允许(单管双栓)。检修立管时消火栓全都失效了。
回复
3楼
那就把电梯前室的立管移到楼梯间内,理由同2楼。
回复
4楼
以下是引用bj2574在2005-08-25 17:36:30.0发表的内容:
规范也不允许(单管双栓)。
是指高规吗?
回复
5楼
如果是消防电梯前室就可以!
回复
6楼
不可以,合用用水量达不到要求,这不就相当于双栓了吗?规范不允许的。
回复
7楼
另外,消防管一般都在墙角,装修时把管子包起来,一点都不影响美观。
回复
8楼
绝对不可以。
回复
9楼
要理解规范要求的意思,这样虽然是有两个箱,但是实际水的来源就一根立管,本质上就是相当于双栓,不允许的!
回复
10楼
这个不能完全否定,设计手册有明确说法:如果建筑为塔式建筑,在不好设置两根立管的原因下可以设置单立管,双出口消防栓,或一根立管两个消防栓.YEE.绝对不能一口否定........YEE.站长加分.....YEE
回复