有4个单间住宅,每户单相8KW,那转成3相计算时16X3=64KW!计算电流=64*kx/cos/0.38/1.732那前端开关不就很大了吗?

有4个单间住宅,每户单相8KW,那转成3相计算时16X3=64KW!
计算电流=64*kx/cos/0.38/1.732
那前端开关不就很大了吗?
免费打赏
ljphb
2010年05月07日 15:16:50
2楼
怎么功率成了64KW?看不懂。
回复
电气老孙
2010年05月07日 17:44:47
3楼
呵呵 我也看不懂 哈哈 不知道他怎么算的
回复
zhaotie7488226
2010年05月07日 19:05:04
4楼
你那个单相8KW的用2P40A的主开用三相63的隔离就行了嘛 四户应该是在表箱里的主开吧!!
回复
figo523
2010年05月07日 20:34:10
5楼

单相功率转3相时,等效的三相功率p(等效)=3*最大相功率,楼主的算法应该是没有问题的。
回复
vlych
2010年05月08日 19:35:49
6楼
32kW吧
回复
电气老孙
2010年05月08日 21:12:15
7楼


算法是最大项负荷*3作为等效三相负荷 这没错 可是怎么结果等于64的?最大相负荷为21.33KW吗?结果怎么算的 麻烦楼上教教我?