本人在设计一产品,风冷压缩冷凝机组1台约10kw,R134a,三个板换作为蒸发器。三个板换分别对应三组冷却溶液,其出液温度要求分别为18度、20度、22度。而且各路要求的温度可根据设定调节,也就是说有时要设定18度、20度、26度。现不知如何控制这3路不同的温度?有以下疑问:1.在氟利昂侧,是采用蒸发器串联好还是并联好?分别在蒸发器侧,压缩机侧要采取哪些措施?2.有人建议并联+3路电子膨胀阀+变频压缩机,但是满足此条件压缩机不好找,希望采用可靠的成熟的定频压缩机;
本人在设计一产品,风冷压缩冷凝机组1台约10kw,R134a,三个板换作为蒸发器。三个板换分别对应三组冷却溶液,其出液温度要求分别为18度、20度、22度。而且各路要求的温度可根据设定调节,也就是说有时要设定18度、20度、26度。现不知如何控制这3路不同的温度?有以下疑问:
1.在氟利昂侧,是采用蒸发器串联好还是并联好?分别在蒸发器侧,压缩机侧要采取哪些措施?
2.有人建议并联+3路电子膨胀阀+变频压缩机,但是满足此条件压缩机不好找,希望采用可靠的成熟的定频压缩机;
3.希望采用不复杂的,成熟应用的,简单可靠的方案解决此问题。
望各位大侠不吝赐教!
问题补充:
感谢各位的回复。目前此问题仍未解决,郁闷中。
由于溶液侧的流量不允许调节,所以按12楼兄弟的建议也无法实施;
此机组为变冷量、变温度机组,要求氟系统有很强的能调能力;
如果采用3台压缩机做成相互独立机组当然最好,但是空间非常有限,只能用一台压缩机;
无论是串联还是并联,是不是就没有办法解决相互干扰问题了?
希望大家献计献策!
--------------------------------
照目前看来,只能采用蒸发器并联好实现一点了;
问题:如果并联加装蒸发压力调节阀,冷库场合应用时,控温精度不知能达到多少?
[
本帖最后由 zaikuanj 于 2010-5-13 18:24 编辑 ]
22楼
并联系统会遇到回油问题等等,这是最难控制的 建议采用单独系统
回复
23楼
我做过一套冷凝器压缩机带三组蒸发器的机器。蒸发系统一定要并联,否则各个蒸发器互相影响,在冷凝器出液处加一个膨胀阀,我用机械的膨胀阀(成本低),用它控制总流量,在三个蒸发器入口各加一个电磁阀控制分蒸发器的通断。再在每个蒸发器上加一个温控器控制压缩机和电磁阀,温控器要用两个继电器输出的那种,否则一台蒸发器电磁阀打开所有的电磁阀就都打开了,这是电路问题。还有就是在压缩机接触器线圈电源上接一个时间继电器控制压缩机延时启动,避免压缩机频繁和启动时压差太大。这是我做的系统。为什么不做三个膨胀阀的呢?因为蒸发器到温度时膨胀阀只是关小了,它还在制冷。
回复
24楼
非常感谢这位兄弟的宝贵建议。
回复
25楼
三个温控,
回复
26楼
通过三路供液电磁阀加压力调节阀与自动电控系统,及机组合理配置。
回复
27楼
如果要搞精确控制,那么,请将普通膨胀阀换掉,换成电子调节阀,利用出口温度做PID调节,可以保证设定温度与实际出水温度惊人的一致!
回复
28楼
三个蒸发器并联,其中两个需要安装蒸发压力调节阀,这样三个蒸发器就可以获得不同的蒸发温度了,压力调节阀很多大公司都有的。
回复
29楼
是什么文件啊?PPT吗?
回复
30楼
非常感谢
回复
31楼
3组蒸发器并联+电子膨胀阀+低压压力传感器控制+蒸中温度传感器。这样可以精确控制每组蒸发器的过热度,达到三组均衡分配的效果。
回复