求教:多路蒸发器温度控制
zaikuanj
zaikuanj Lv.3
2010年05月06日 07:10:30
来自于制冷技术
只看楼主

本人在设计一产品,风冷压缩冷凝机组1台约10kw,R134a,三个板换作为蒸发器。三个板换分别对应三组冷却溶液,其出液温度要求分别为18度、20度、22度。而且各路要求的温度可根据设定调节,也就是说有时要设定18度、20度、26度。现不知如何控制这3路不同的温度?有以下疑问:1.在氟利昂侧,是采用蒸发器串联好还是并联好?分别在蒸发器侧,压缩机侧要采取哪些措施?2.有人建议并联+3路电子膨胀阀+变频压缩机,但是满足此条件压缩机不好找,希望采用可靠的成熟的定频压缩机;

本人在设计一产品,风冷压缩冷凝机组1台约10kw,R134a,三个板换作为蒸发器。三个板换分别对应三组冷却溶液,其出液温度要求分别为18度、20度、22度。而且各路要求的温度可根据设定调节,也就是说有时要设定18度、20度、26度。现不知如何控制这3路不同的温度?有以下疑问:
1.在氟利昂侧,是采用蒸发器串联好还是并联好?分别在蒸发器侧,压缩机侧要采取哪些措施?
2.有人建议并联+3路电子膨胀阀+变频压缩机,但是满足此条件压缩机不好找,希望采用可靠的成熟的定频压缩机;
3.希望采用不复杂的,成熟应用的,简单可靠的方案解决此问题。
望各位大侠不吝赐教!
问题补充:
感谢各位的回复。目前此问题仍未解决,郁闷中。
由于溶液侧的流量不允许调节,所以按12楼兄弟的建议也无法实施;
此机组为变冷量、变温度机组,要求氟系统有很强的能调能力;
如果采用3台压缩机做成相互独立机组当然最好,但是空间非常有限,只能用一台压缩机;
无论是串联还是并联,是不是就没有办法解决相互干扰问题了?
希望大家献计献策!
--------------------------------
照目前看来,只能采用蒸发器并联好实现一点了;
问题:如果并联加装蒸发压力调节阀,冷库场合应用时,控温精度不知能达到多少?

[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-5-13 18:24 编辑 ]
免费打赏
yuling_keji
2010年05月25日 11:57:49
32楼
1,蒸发器并联。
2,每台蒸发器配1个外平衡膨胀阀
3,每台蒸发器配置温控器控制电磁阀。
4,每台蒸发器冷却水需要配置水箱加循环水泵
5,每台蒸发器配置1个水压稳定器,调整冷却水流过蒸发器的压力(流速)。
6,外部使用时需要在水箱循环,温度能保证在正负1度。
7,系统回油可以忽略。
:) 我给客户维修和设计过楼主所说类似的冷水机组,是进口的,用于高精度工业探头降温,已上内容只是建议,具体还是要根据现场情况自己拿主意。
回复
zaikuanj
2010年06月04日 06:52:18
33楼
thank you
回复
zhq246
2010年06月07日 19:38:52
34楼
三个蒸发器并联,而且每个蒸发器都要有一个温度控制器控制电磁伐,就可以啦!
回复
wangyiyanjiu
2010年06月09日 20:12:36
35楼
一个制冷系统,三个间接载冷系统就可
回复
noa00006636
2010年06月20日 12:57:22
36楼
我们是专业做制冷工程的,有问题打电话:0372-2924616
回复
zdq.beyond
2010年06月20日 17:03:20
37楼
我觉得可以通过控制板换的冷冻液流量来控制温度,在每个板换入口分别加一电动阀,当一板换出口液体温度低时,电动阀根据温度信号自动调小流量。
回复
lujiawei61
2010年06月21日 21:36:41
38楼
进来学习:call:
回复
lake_man
2010年06月21日 22:34:56
39楼
上面的回复都是针对冷媒系统的,太复杂,可靠性也低。实际上只要在水系统上控制就可以了:一套冷媒系统提供15度以下的冷水,注意要有一个合适容量的水箱,再有一个常温水箱,保证水温在22度以上,后面的事情就简单了,按照需要的温度选用三个水路三通阀自动调节就可以了。低廉、简单、可靠!
回复
yhj1982
2010年06月23日 08:48:09
40楼
可以并联,用背压阀调节
回复
chinakvjv
2010年06月24日 09:27:06
41楼

同意此楼朋友的说法,一机多库而且蒸发温度不同的案例很早就有啦,建议搂住参考一下,如楼主找不到我可以传给你
回复

相关推荐

APP内打开