经常在系统图上看见1p,2p,3p,4p的漏电开关,但是不明白我什么时候该选哪种型号1p,2p,3p,4p到底有什么不同?我是刚入行的菜鸟,谢谢前辈们指点:)
经常在系统图上看见1p,2p,3p,4p的漏电开关,
但是不明白我什么时候该选哪种型号
1p,2p,3p,4p到底有什么不同?
我是刚入行的菜鸟,
谢谢前辈们指点:)
12楼
真的是要看两天两;P 夜
回复
13楼
漏电开关`````
所谓漏电开关就是断路器加了个漏电保护器``
不同厂家可能对型号定义有区别``但是首先要明白``1P这种提法不合理``1P不可能构成漏电开关``漏电开关的原理是利用流入流出电源产生的磁平衡来工作的`有电子式和电磁式区别。电磁式抗干扰能力强,但是价格贵些`普通环境用电子式就行了`所谓漏电开关就是加了个漏电保护器``
1P+N,2P,3P,4P这4种其实很好区分的``
关键是你的控制回路加主回路能否在正常情况下做到电磁平衡。一般来说控制回路是220V``,主回路3相380V,假如选3P漏断的话``那你的控制回路220V相线取压线必须接在漏断上方,接下方的漏断一上电会分铡,因为有部分电流从零线流走了``选4P的话`则可接下端``
1P+N和2P怎么选择则和成本预算有关``最好是选2P``,2P断路器对2根线都有热保护``1P+N或1P的断路器只有相线有保护,1P+N的断路器比起1P来,可以分断N线`但N线无热保护。
可能关于1P+N和1P说的有点绕``漏断是没有1P的说法的``所谓的1P+N和1P只是针对普通断路器`