请教:200/1的互感器带150/1的电流表会出现什么问题?
hanweiwei103
2010年05月06日 10:02:26
来自于变压器
只看楼主

200/1的互感器带150/1的电流表会出现什么问题?[ 本帖最后由 hanweiwei103 于 2010-5-6 17:15 编辑 ]

200/1的互感器带150/1的电流表会出现什么问题?

[ 本帖最后由 hanweiwei103 于 2010-5-6 17:15 编辑 ]
免费打赏
遵义
2010年05月06日 14:53:00
2楼
如是电流表,显示不准确
回复
hanweiwei103
2010年05月06日 17:15:38
3楼
不好意思,是电流表,我写错了
回复
weiqixing666
2010年05月06日 20:57:00
4楼
有150/1的电流表吗?
回复
姜振祥
2010年05月07日 09:05:56
5楼
电流表显示的数值小于实际的数值啊。这里有个系数就是200/150啊 所以你通过电流表的读数乘以这个系数就是实际的电流值。
回复
yeyishuang_a
2010年05月07日 20:13:45
6楼
电流表显示的数值似乎是大于实际电流值。
回复
smj888
2010年05月12日 14:09:27
7楼
电流表显示的数值小于实际的数值啊。这里有个系数就是200/150啊 所以你通过电流表的读数乘以这个系数就是实际的电流值。
回复
yeyishuang_a
2010年05月12日 20:54:14
8楼
是我搞错了!
回复
wangxf
2010年05月22日 15:15:08
9楼
5楼正确,支持
回复
zx14xiong
2010年05月22日 17:47:53
10楼
5楼正解