在此请教各位老师一个问题:在厂里把室内机组的R407C回收到室外机组里面,到现场机组安装完毕后发现R407C不够的情况是否可以补充进去使用吗? 本人第一次做这样的机组,没有这方面的经验和技术,望老师指导,谢谢!
在此请教各位老师一个问题:在厂里把室内机组的R407C回收到室外机组里面,到现场机组安装完毕后发现R407C不够的情况是否可以补充进去使用吗?
本人第一次做这样的机组,没有这方面的经验和技术,望老师指导,谢谢!
22楼
学习
回复
23楼
做事呀;胆大心细;有经验才行;呵呵;407的不也是制冷剂吗;呵呵呵除了超低温制冷剂在气态中加;任何制冷剂不都是液态加注吗;;407和22的404的不都是一样加注吗;;呵呵呵
回复
24楼
学习
回复
25楼
是要加夜体‘但是407C是共沸点混合冷媒;最好就是全部收回;抽真空;从新定量加液体进去好了
不过你直接排空;加液体进去也可以;会影响一点;但是总体还可以’
回复
26楼
楼上的请别乱说,如果冷煤R407c泄漏,因为它是三种冷煤合成的,你们知道哪一种冷煤漏的比较多?如果泄漏超过百分之二十就要把冷煤全部不要.就要重新抽真空和添加新的冷煤,麻烦不懂行的就别乱发帖.
回复
27楼
加液;这样简单;哎
好好学习冷媒的特性了
回复
28楼
{}楼上的请别乱说,如果冷煤R407c泄漏,因为它是三种冷煤合成的,你们知道哪一种冷煤漏的比较多?如果泄漏超过百分之二十就要把冷煤全部不要.就要重新抽真空和添加新的冷煤,麻烦不懂行的就别乱发帖.{}
{}407C的冷媒是混合冷媒;有漏的;当然要放掉了‘大师你就直接排放到大气里面;难道你回收到容器里面;也有错吗;搞不明白了;你就不知道爱护环境;在说现在楼主也没有说明泄漏量很大;泄漏少的话;直接补点液体是完全可以用的‘你修过这样的机器了‘不要光有理论;还要实践的;还要成本的;不要太理想注意了;真是不过家不知道柴米油盐贵’’’
回复
29楼
学习学习
回复