各大虾:四台变压器如何接地和接中性线? 四台变压器接地先可以连在一起吗?
各大虾:四台变压器如何接地和接中性线? 四台变压器接地先可以连在一起吗?
2楼
<交流电流接地装置>有相关要求,接地线必须分别与接地网连接.
回复
3楼
是可以同一个接地网,但必需分开接................................
回复
4楼
第 2 楼
"<交流电流接地装置>有相关要求,接地线必须分别与接地网连接." 每台变压器接地线先分别与接地网连接,再连接在一起,可以吗? 或如第 3 楼用同一个接地网?
回复
5楼
可以
回复
6楼
共地不共线
回复
7楼
可以的!!!!
回复
8楼
那么接中性线呢?
回复
9楼
分别引。从功能上你也会分别引的。不过我觉得应该可以用母排联到一起吧。
回复
10楼
多大的变压器?是否在室外?接地做法都不一样的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
11楼
我也想知道,变压器中性点接地是否要用40*4的镀锌扁铁,埋地后该怎样接,需要多少米,多深才行?
回复