我厂35KV变电站,35KV/6KV单母线分段运行,中性点经消弧线圈接地,频繁出现线路接地故障,查线路又没问题。大家认为是什么问题
我厂35KV变电站,35KV/6KV单母线分段运行,中性点经消弧线圈接地,频繁出现线路接地故障,查线路又没问题。大家认为是什么问题
2楼
消弧线圈的调节型式?
回复
3楼
嗯,说详细一点啊
回复
4楼
是不是虚假接地?
回复
5楼
哪条线路?检查下那段PT和CT接线看看。。
回复
6楼
“频繁出现线路接地故障,查线路又没问题”,这话前后矛盾!
线路接地故障的信号是哪条线路(或哪个设备)发出的?
查发接地信号的设备,为什么查线路没问题?
回复
7楼
“频繁出现线路接地故障,查线路又没问题”,应该是频繁出现线路接地故障报警信号!
楼主这种情况,有可能是误发信号或虚假接地!再仔细查查吧!
回复
8楼
是发生谐振接地了