工程概况:六层厂房,框架结构,每层的空间都一样,不属于异性结构。主体已经结束,顶层的刚性防水层还没做,属于上人屋面,该工程使用功能是服装厂,结构还没开始装潢、安装机械。意味着恒载和活荷载还没达到最终状态。发现的问题:在底层有少数梁出现裂缝,在4、5和6层出现的裂缝就很多,特别是在顶层梁中裂缝更明显。裂缝的位置大多是处在梁体的中部和主次梁相交接的位置的两侧,从梁底往上大约有2/3
工程概况:六层厂房,框架结构,每层的空间都一样,不属于异性结构。主体已经结束,顶层的刚性防水层还没做,属于上人屋面,该工程使用功能是服装厂,结构还没开始装潢、安装机械。意味着恒载和活荷载还没达到最终状态。
发现的问题:在底层有少数梁出现裂缝,在
4
、
5
和
6
层出现的裂缝就很多,特别是在顶层梁中
裂缝更明显。
裂缝的位置大多是处在梁体的中部和主次梁相交接的位置的两侧,从梁底往上大约有
2/3
长的梁高,甚至有的还延伸到梁底部。裂缝从细处观看,发现裂缝是中间裂缝宽,两边的裂缝越来越细。
分析:如果是结构设计的问题,也就是可能是少筋,不应该出现裂缝的是中间宽,底部裂缝细的现象。
如果是伸缩缝,可为什么每次的裂缝的位置都差不多。
请高手指教~
2楼
从裂缝的形态看,应该是混凝土的收缩裂缝。主次梁相交处钢筋较多,混凝土不易振捣密实,抗拉强度相对要低一些,是薄弱部位。混凝土裂缝是多因素引起的,梁的跨度,约束情况,梁高,腰筋配置情况,施工季节,混凝土养护情况等等,要综合考虑,才能比较准确的找到裂缝的原因。
回复
3楼
1、工业厂房一般跨度较大,梁截面较高,此时梁腰筋配置不足,梁上混凝土产生收缩裂缝;
2、商品混凝土用复合水泥再掺大于20%粉煤灰时,粉煤灰参入量过大超过规范要求,梁上混凝土产生收缩裂缝;
2、主次梁相交处钢筋较多,混凝土保护层不满足设计要求,沿箍筋外层混凝土产生收缩裂缝;
3、混凝土养护不足,或木模浇筑时未浇水浸湿润等。
回复
4楼
主次梁相交接的位置的两侧?会不会是抗剪不足啊?
回复
5楼
有可能是你腰筋配的不够,一般顶层和一-二层外围梁的腰筋要适当加强,这些裂缝有可能都是由温度引起的,也许你做采取了保温措施也许会好点,建议你现在就把屋面保温层做了
回复