最近完成一个29层框支结构,地下一层,地上三层商业,26层住宅,转换层在三层顶,7度区,高度91.9m.今天甲方说含钢量70kg/㎡太高了,请同行们谈谈看法哦!急盼回复哦
最近完成一个29层框支结构,地下一层,地上三层商业,26层住宅,转换层在三层顶,7度区,高度91.9m.
今天甲方说含钢量70kg/㎡太高了,请同行们谈谈看法哦!急盼回复哦
2楼
甲方这样说太正常了,他们也不一定懂,有的东西你给他解释。
回复
3楼
甲方永远追求的是利益最大化,转换结构的本来含钢量就高,算上基础,70公斤在正常范围内
回复
4楼
我也觉得我设计的很经济的,所以面对甲方的质问我也很无奈啊
回复
5楼
地下室是否人防?若是,则70KG确实不高。
回复
6楼
一般应算标准层才有可比性!
7度区标准层纯剪力墙应该是45~50kg/㎡
回复
7楼
转换层和基础、地下室这些要单独拿出来计算比较
回复
8楼
甲方也太不专业了!用钢量是比标准层.转换一下的是单计算的..
回复