冷冻水系统有必要用供/回水温差来控制水泵吗?我觉得恒压变频就够了,甚至我觉得只要用电动旁通阀就可以了。让冷冻机组自己控制制冷量,而不是通过改变进入机组的水流量,这样是不是更节能?
冷冻水系统有必要用供/回水温差来控制水泵吗?我觉得恒压变频就够了,甚至我觉得只要用电动旁通阀就可以了。让冷冻机组自己控制制冷量,而不是通过改变进入机组的水流量,这样是不是更节能?
2楼
用供/回水温差来控制水泵是某些做变流量控制公司的做法。最初级的应用办法之一!
回复
3楼
冷冻水系统用供/回水温差来控制水泵和主机是一种既可靠又经济的控制方法。
回复
4楼
对于二级泵的冷冻水系统,使用供回水温差进行水泵变频控制是一种非常节能的控制方法。不过对于一级泵冷冻水系统,应充分考虑到水流量对冷水机台组换热效果的影响及对冷水机组运行的可靠性。
回复
5楼
做“供/回水温差来控制水泵”的人犯了一个基本错误,就是“冷负荷与循环流量一定是一一对应(也就是温差一定是恒定)的吗”?
回复
6楼
空调主机水流量是定流量的,只有旁通,才能保证系统及主机的运行安全.通过温差,不过是自控里面的一点小细节而已.
回复
7楼
补充一点,主机的水流量不能变,这个变也是有个量的,所有的主机都有一个最大和最小流量,你看兄弟,你要怎么变,并且频繁的水流量变化,对于电耗来说,是省了不少,但是不稳定的运行将会给机组带来什么样的后果?我想大家都知道.
回复
8楼
同意4楼的观点
在一次泵变流量系统中,水泵的流量是不能变化的,要考虑制冷机的安全运行问题。
回复
9楼
在上个世纪,你也许是对的。但现在已经是2005年了!
回复
10楼
首先我觉得楼主有些因果关系弄反了。冷水机组控制冷量是依据设定的出水温度,手段(具体手段因机组种类各异)是改变制冷剂循环量。本来就“不是通过改变进入机组的水流量”!
但问题是当冷量变化后,冷冻水量难道就不应随之变化吗?虽然楼上有人说变水量(或过多变水量)会影响主机安全,我还是认为水量随冷量变化是有利于节能的,所谓不安全正是因为水量与冷量不匹配(如水量过小可能引起蒸发器结冰)。
如确认有必要变水量,接下来的问题就是依据什么参数变?上面已阐述,大方向是依据冷量变,但自控上似乎难以实现直接输入冷量信号,于是工程上通常采用间接的“依据供/回水温差变”,实质还是依据冷量变。3G说此手段“最初级”,且采用的人“犯了基本错误”。我也是第一次听说,还请3G介绍有何更高级的手段?
回复
11楼
俺已经回复,就是“冷负荷与循环流量一定是一一对应(也就是温差一定是恒定)的吗”?
回复