请问:屋面消防水箱(只有一个)通过生活变频设备供水,进水管能否采用液压浮球阀控制?液压浮球阀应该属于自动水位控制阀,这样就违反规范第3.7.7.3和3.7.7.4条。是否变频设备供水就可以避免对控制阀冲击振动而采用液压控制阀?如不能采用液压控制阀,则要设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置,那么该如何设置才不会影响生活用水呢?
请问:屋面消防水箱(只有一个)通过生活变频设备供水,进水管能否采用液压浮球阀控制?液压浮球阀应该属于自动水位控制阀,这样就违反规范第3.7.7.3和3.7.7.4条。是否变频设备供水就可以避免对控制阀冲击振动而采用液压控制阀?如不能采用液压控制阀,则要设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置,那么该如何设置才不会影响生活用水呢?
2楼
这情况是允许使用液压水位控制阀门的!
规范是针对水箱与水泵联动的情况。对于你所提到的情况,只有设控制阀一种方法。别无它法!比如,市政管网有压力,那么水池是否也需要水位控制呢?!因为对于水池来说也只有设控制阀的方法!
回复
3楼
进水管上设置电动阀门和水位传感器,通过水位监控仪实现水位自动控制。
回复
4楼
能不能用3。7。7第4点的当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现自动控制。电动阀应与进水管管径相同。
那么楼上这种情况如果在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现自动控制,应该也行吧。
回复
5楼
用液压浮球阀完全没问题,液位控制部分可以有也可以不要,阀门样本有带液位显控和不带的.
回复
6楼
用液位控制器,通过液位来控制水泵的启、停!
回复
7楼
还是用液位控制器比较好
回复
8楼
谢榭二楼五楼六楼七楼,我也持你们这种观点。三楼四楼:因为水泵同时供生活用水,所以难以控制水泵的启停。
回复
9楼
楼主,加电动阀是考虑了水泵的启停不受关阀的影响,电动阀的开关只和水箱内的水位连锁,不控制水泵的启停,你可以推敲一下水泵往多个水箱供水加电动阀的条规内涵。这种地方用浮球阀来作为液位控制器,我觉得不是很合适,浮球阀容易出故障。
回复
10楼
现在基本上很少见的
回复
11楼
在屋顶消防水箱进水管上加装防污隔断阀就能保证生活用水不被污染。
回复