GBJ16-87《建筑设计防火规范》9.3.12条:通风,空气调节系统的风管应采用不燃烧材料制作。。。。。。。。
JGJ141-2004《通风管道技术规程》3.1.3条:非金属风管的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624中不燃A级或难燃B1级的规定。
JGJ141-2004《通风管道技术规程》中表3.1.3,还明确的写明B1级风管的适用范围!
按《建筑设计防火规范》,B1级是不能用的,除非是耐腐蚀的风管。
按《通风管道技术规程》,B1级是可以用的。做酚醛,聚氨酯的高兴啦!
问题是到底按哪一本规范?
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句金光集团有国际先进的酚醛铝箔复合保温板生产线,这种生产线,是采用连续化生产,一次成型为国标规格的板材(4000*1200*20mm)。我国拥有这种生产线的企业为数不多,不会超过10家,华海的生产线也是这种。
酚醛板材 用的是热固性树脂,而且是改性的,这种板材无毒环保。质量轻,安装方便,使用寿命能达到30年,阻燃级数达到B1级,导热系数小。在发达国家90年代普及率就已经达到85%, 在我国还处于起步阶段,但它是通风管道的发展趋势。
因为它不仅符合现在提倡的环保的要求,也复合客户节能的要求。作为暖通的通风管道,可以大幅度减少热量和冷量的散失。至于上面搂主提到的有毒的问题,他肯定使用的那种没改性的酚醛树脂,还没接触过改性酚醛树脂。
我们集团生产的酚醛板材质量可以保证,拥有国家级检测报告,防火、甲醛释放量、表观密度,强度等监测都已达到国家标准,有的已经优于国家标准。 如有意向可与我们联系,联系人:王经理 0534-5018888 15863124604
邮箱:wxy20033@163.com
回复 举报
我的最后的结论:现在不行,以后大概可以。
回复 举报