请教:补偿电容器和限流电抗器的连接问题
lan790412
lan790412 Lv.5
2010年05月09日 18:48:10
来自于变压器
只看楼主

请教:限流电抗器应该串联在电容器的前面,还是接触器的前面 如果对于25KVar的电容器,是不是要分别串联3个XD1-25的限流电抗器呢? 是否还需要其他的计算呢?

请教:限流电抗器应该串联在电容器的前面,还是接触器的前面
如果对于25KVar的电容器,是不是要分别串联3个XD1-25的限流电抗器呢?
是否还需要其他的计算呢? cccccccccccccccccc.jpg ddddddddd.jpg eeeeeeee.jpg

cccccccccccccccccc.jpg


ddddddddd.jpg


eeeeeeee.jpg

免费打赏
cuiyongpeng604
2010年05月10日 08:52:37
2楼
有的人说串联在哪里都可以,因为这是一个串联回路;我认为应该放在电容器前面,限制电容器的涌流,分别串联个.
回复
cuiyongpeng604
2010年05月10日 08:53:02
3楼
串联3个
回复
liuxch72
2010年05月10日 08:55:24
4楼
放在电容器前面串联3个
回复
姜振祥
2010年05月10日 11:07:23
5楼
一般是放到电容器的前端啊 每个端子一个一共三个啊。而且中间的那个要其他两个相反啊
回复
lan790412
2010年05月10日 20:43:32
6楼
中间的那个要其他两个相反?????
请教楼上的,为啥呢????
回复
tnt1229
2010年05月12日 21:37:28
7楼
为什么相反?
回复
wyjdlm
2010年05月13日 17:09:09
8楼
必须放在电容器前面,接触器后面。
回复
wlszjs
2010年05月15日 07:47:20
9楼
当然是电容器前面了。
回复
zxr2625
2010年05月15日 20:04:58
10楼
学习学习
回复
rmw80
2010年09月08日 09:44:34
11楼
一直在用,都是放在接触器上面,不过下面应该也可以,中间1个与旁边的2个装法相反:victory:
回复

相关推荐