有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
42楼
奥
回复
43楼
好
回复
44楼
支持
回复
45楼
好
回复
46楼
好
回复
47楼
谢谢
回复
48楼
车库顶离地面3米,远超过冻土深度了吧,还会冻吗
回复
49楼
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的。同意说法
回复
50楼
喷规2005
4.2.2 环境温度低4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:
1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;
2 严禁系统误喷;
3 替代干式系统
回复
51楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作保温。
但是还要看的面积大不大了
回复