我有一综合配电箱,有空调、照明、插座等,有十几个回路,但箱内不设N线排,N线是否可以并上端头连接可以吗,有什么弊端,还请各位高手帮我解说,谢谢了~~
我有一综合配电箱,有空调、照明、插座等,有十几个回路,但箱内不设N线排,N线是否可以并上端头连接可以吗,有什么弊端,还请各位高手帮我解说,谢谢了~~
2楼
应该可以,装得麻烦,反正我们做时都要求配有N排~~
回复
3楼
哎是啊~~我做的工程也都是做N排的~~就是突然改变我也不知道如何下手,希望大家能给点好的做法和见解
回复
4楼
上面朋友说的对,有工作N线的箱内应该设N排(每个出线全部是漏电开关的除外),要求N排上接线螺丝的个数是出线数加1(进线的N线)!
如果有二根线接在一个螺丝上,当其中一根要动一下时,必须停二路电。
如果不装N排,把所有N线缠绕在一起,在安全上要求动任何一根N线,必须全部停电。
回复
5楼
从应用上是没有问题的 但是从维护的角度来说是有问题的 不方便啊 比建议那样做,让专业人士一看就是外行干的活啊
回复
6楼
可以是可以,但是将来再接新负荷时还要停电,然后再把零线压到端子上,次数多了,要不就没地方再增加了,要不就是线虚接了。
回复
7楼
谢谢区管及大家的讲解,让我受益匪浅,以前看设计的都是有N排的,主要是乡镇的用电没这么规范,也很少有这做法的,所以才想大家帮我讨论一下,再次谢谢了。