1.编制依据1.1.施工图纸 序号 名称 编号1 新建铁道部调度指挥中心工程施工图——建筑图 部调施建-01~5 部调施建人-01-152 新建铁道部调度指挥中心工程施工图——结构专业基坑围护及桩基础 部调施结01-01--193 新建铁道部调度指挥中心工程施工图-结构(专业)地下结构与防水 部调施结02-01—81 部调施结人-1--114 新建铁道部调度指挥中心工程施工图-结构(专业)部分 部调施结03-01~40
1.1.施工图纸
序号 名称 编号
1 新建铁道部调度指挥中心工程施工图——建筑图 部调施建-01~5 部调施建人-01-15
2 新建铁道部调度指挥中心工程施工图——结构专业基坑围护及桩基础 部调施结01-01--19
3 新建铁道部调度指挥中心工程施工图-结构(专业)地下结构与防水 部调施结02-01—81 部调施结人-1--11
4 新建铁道部调度指挥中心工程施工图-结构(专业)部分 部调施结03-01~40
5 新建铁道部调度指挥中心工程施工图-给排水暖通专业 部调施设-01~95 部调施设水人-01~07
部调施设风人-01~05
6 新建铁道部调度指挥中心工程施工图纸-电气专业 部调施电-01
7 新建铁道部调度指挥中心工程施工图纸-智能建筑门禁、一卡通系统
8 新建铁道部调度指挥中心工程施工图纸-火灾自动报警系统
9 新建铁道部调度指挥中心工程施工图纸-广播时钟系统
10 新建铁道部调度指挥中心工程施工图纸-综合布线系统
11 新建铁道部调度指挥中心工程施工图纸-视频监控、安全防范系统
1.2.主要规范、标准
序号 名称 编号
1 《通用水泥国家标准》 GB175-2007
2 《土工试验方法标准》 GB/T50123-1999
3 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-2006
4 《普通混凝土用石质量标准及检验方法》 JGJ52-2006
5 《轻集料混凝土小型空心砌块》 GB/T15229-2002
6 《预应力混凝土用钢绞线》 GB/T5224-2003
7 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB1499.2-2007
8 《钢筋混凝土用热轧圆盘条》 GB/1499.1-2008
9 《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》 GB/T2975-1998
10 《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》 GB2101-89
11 《钢结构工程用高强螺栓》 GB30205-2001
12 《碳素结构钢》 GB/T700-2006
13 《钢筋接头试验方法》 JGJ/T27-2001
14 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003
15 《复合钢板焊接接头力学性能试验方法》 GB/T16957-1997
16 《自粘橡胶沥青防水卷材》 GB23441-2009
17 《聚合物水泥防水涂料》 GB/T23445-2009
18 《弹性体改性沥青防水卷材》 GB18242-2008
19 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87
20 《水泥基渗透结晶性防水涂料》 GB18445-2001
21 《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》 GBT50080-2002
22 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》 GBJ82-85
23 《混凝土试验用振动台》 JG/T3020-94
24 《混凝土试模》 JG3019-94
25 《混凝土坍落度仪》 JG3021-94
26 《建筑节能验收规范》 GB/50411-2007
1.3.其它依据
1.3.1新建铁道部调度指挥中心工程的施工组织设计;
1.3.2新建铁道部调度指挥中心工程的施工方案;
1.3.3北京市建设工程见证取样和送检管理规定;
2 工程概况
2.1工程总体简介
序号 项 目 内 容
1 工程名称 新建铁道部调度指挥中心工程
2 工程地址 北京市海淀区复兴路10号铁道部院内
3 建设单位 铁道部机关服务局
4 代建单位 北京铁路局铁道部调度指挥中心工程建设指挥部
5 勘察单位 铁道第三勘察设计院集团有限公司
6 设计单位 铁道第三勘察设计院集团有限公司
7 监理单位 北京铁建监理工程有限公司
8 施工单位 中铁电气化局集团
9 合同承包范围 施工总承包
10 计划工期 544天
11 质量标准 合格
12 质量奖项 北京市结构“长城杯”金杯,创北京市建筑“长城杯”,争创国家建设工程“鲁班奖”。
2.2建筑设计概况
序号 项 目 内 容
1 建筑功能 全国铁路运输生产的组织中心
2 建筑面积(m2) 总建筑面积 33707 ㎡ 地下建筑面积 17103㎡ 地上建筑面积 16604㎡
3 建筑层数 地上 2层 地下 2层(局部3层)
4 层高 首层 10.7m 二层 13.8m 地下一层 10.1m 地下二层 6.65m
5 建筑高度(m) 绝对标高 建筑±0.000相当于绝对高程50.00m
室内外高差 南侧 0.60m 北侧 0.45m
主体高度 南侧 25.50m 北侧 25.35
基坑深度 19.25m(局部22m)
6 建筑平面及功能 北立面总长 82.50m 西立面总长 84.60m
建筑平面形式 整体建筑呈“凹”字形
首层 门厅、报告厅、会议、交接班及相关办公、接待,夹层设置空调机房及办公用房
二层 调度大厅,夹层为设备、参观廊、应急指挥中心、休息以及相关办公用房
地下一层 备用调度大厅层,电子设备用房、附属生产用房
地下二层 弱电设备层,主要功能为信息系统、信号、通信专业等电子类设备用房
地下三层 东南角局部三层,为客服机房和辅助机房
7 设计标准 防火等级 一级
防水等级 屋面防水和地下室防水等级均为一级
2.3结构设计概况
序号 项 目 内 容
1 结构形式 基础结构形式 桩筏基础
主体结构形式 框架-剪力墙结构,局部采用钢桁架,屋顶采用钢网架
2 主要设计参数 设计使用年限 结构设计基准期50年,耐久性年限100年
结构安全等级 一级
地震分组 第一组
场地类别 Ⅱ类,非液化场地
地基基础设计等级 甲级
桩基设计等级 甲级
地下连续墙安全等级 一级
钢结构建筑耐火等级 二级
混凝土结构
环境类别 围护结构及灌注桩 化学侵蚀环境 H1 氯盐环境 L1
3 地基 持力层 ⑥层砾岩层
4 地下防水 混凝土自防水 抗渗混凝土,抗渗等级P10
材料防水 SBS3+3防水卷材局部结合渗透结晶涂料
5 混 凝 土强度等级 围护结构 基础垫层 C15 混凝土灌注桩 C40
地下连续墙 C40P10 地连墙导墙 C30
地下室结构 钢管混凝土柱 C40(无收缩混凝土,水下灌注时提高一级)
底板 C40P10 外墙 C40P10
内墙及楼面梁板 C40 水箱、水池 C40P6
地上主体结构 梁 C40 剪力墙 C50
柱 C50 楼板 C40
圈梁、过梁及构造柱 C25 楼梯 C40
6 抗震等级 工程设防类别 乙类
工程抗震烈度 8度,按9度设防
工程抗震等级 框架及剪力墙一级
7 钢筋与钢材 钢筋 HPB235、HRB335、HRB400
型钢及钢板 Q235C、Q345C
8 焊条 E43 用于HPB235级钢材焊接
E50 用于HRB335级钢材焊接
E55 用于HRB400级钢材焊接
9 主要结构断面尺寸(mm) 钻孔灌注桩 桩径Φ2000mm,底部扩大头Φ3000mm
地下连续墙 墙厚1200mm,平均6米一幅
底板厚度 2000mm厚
框架柱断面尺寸 1200×1200
钢管柱 Φ1000×30mm,Φ1000×35mm
梁断面尺寸 1200×1200、600×1200、550×1200、500×1200、500×1100、400×1000、350×1000、600×800、500×800、500×700、300×1000、350×800
楼板厚度 200mm、250mm
10 钢结构 地下一层备用大厅
首层门厅和报告厅 桁架 形式 双向焊接型钢桁架,上铺压型钢板组合楼板
屋顶 网架 形式 正放四角锥焊接球形网架
跨度 54.5m
失高 3.5m
支撑形式 上弦支撑
2.4保温节能概况
序号 项目 内容
1 分类 本工程属甲类节能建筑
2 体形系数 S=0.11
3 保温体系 采用外墙外保温体系
4 保温部位 屋顶 平屋顶1(轻钢) 120mm厚玻璃棉,传热系数为0.57W/(m2K)
平屋顶2 60mm挤塑聚苯板,传热系数为0.46W/(m2K)
平屋顶3 60mm挤塑聚苯板,传热系数为0.47W/(m2K)
外墙 轻集料混凝土砌块 50mm岩棉板,传热系数为0.76W/(m2K)
接触室外空气楼板 130mm岩棉板,传热系数为0.49W/(m2K)
非采暖空调间与采暖空调间 隔墙1 35mm厚膨胀玻化微珠,传热系数为1.3W/(m2K)
楼板 30mm挤塑板,传热系数为0.91W/(m2K)
外门窗 框料选型 断桥铝合金
玻璃 无色离线
3.试验准备
3.1人员准备
试验人员应具备一定经验、技能,并经培训取得上岗证后才能从事试验工作。本工程配试验主管一名,试验员一名。
试验员对材料抽样送检的试样要有代表性和真实性,并对试验室发回的试验单的准确有效性负责。试验人员除按规定取样送检外还应协助工长做好砼、砂浆进场质量的控制工作。
3.2试验设施
3.2.1建立2m2的操作间,砼标准养护室各一间。
3.2.2试验器具准备
器具名称 规格 单位 数量 备注
普通塑料试模 (100×100×100)mm 组 30 已检验合格
普通抗渗试模 (185×175×150)mm 组 4
振动台 60mm×60mm 台 1
坍落度筒 (100×200×300)mm 套 2
台秤 100kg 台 1
天平 2000g 台 1
环刀 200cm3 套 2
游标卡尺 15mm 把 1
温湿度计 个 1
高低温度计 个 1
电炉 2000w 个 1
标养箱 台 1
3.3试验条件
3.3.1砼养护条件:养护温度控制在20+2℃,相对湿度控制在95%以上。
3.3.2操作间:室温不低于20+5℃,自然湿度。
3.3.3砼28d标养试块:现场试验站标养室存放一段时间后即送往检测所标养室标养。
4试验内容
4.1钢筋、水泥、砂子原材料进场复试取样,送检。
4.2钢绞线、锚具的取样,送检。
4.3碳素结构钢的取样,送检。
4.4钢结构高强螺栓取样、送检
4.5钢结构焊缝预约现场检测
4.6后置埋件的拉拔预约现场试验。
4.7砌块(砖)进场的取样,送检。
4.8防水材料进场的取样,送检。
4.9砼、砂浆试块的制作、成型、养护、送试。
4.10钢筋直螺纹连接接头取样,送检。
4.11回填土最大干密度、最佳含水率及回填土密度试验的取样,送检。
4.12钢筋保护层厚度预约现场检验。
4.13混凝土坍落度的测试。
4.14涉及节能工程的保温材料、保温砂浆、电线、电缆、风机盘管、暖气片、门窗取样、送检及预约现场检测。
4.15涉及人体、环境安全的石材、木材等放射性、甲醛释放量抽查取样、送检。
5试验记录
5.1大气温度,养护室温、湿度记录。
5.2混凝土、砂浆试块制作记录。
5.4钢筋机械连接取样试验记录。
5.5水泥、砂、砌体材料取样复试记录。
5.6防水材料试验取样记录。
5.7混凝土坍落度的测试记录。
5.8节能工程材料取样记录
6.结构部分试验取样程序
6.1 混凝土取样程序
商品砼进行现场 收取配合比、核对强度等级 随机取样 坍落度测试 试块制作 填写记录、登记台帐 拆模、编号、养护 填写委托单送试 回收报告交资料员归档。
6.2预应力钢绞线、钢筋、型钢、高强螺栓等原材试验程序
进入现场 随机取样 编号登记台帐 填写委托单送试 回收报告单 交资料员归档。
6.4钢筋连接试验程序:
进场钢筋复试合格 接头工艺试验合格后 现场钢筋连接施工 结构上取样编号 登记台帐 填写委托单送试 回收报告单 交资料员归档。
6.5防水材料试验程序
防水材料进入现场 随机取样 编号登记台帐 填写委托单送试 回收报告单 交资料员归档。
6.6回填土试验程序
现场取土样 委托击实试验 回收击实报告 现场回填土施工分层取样 含水率、密度试验 填写记录 填写报告单 交资料员归档。
7.结构工程材料试验取样方法及预约现场试验
7.1主体结构混凝土取样
7.1.1结构所用的混凝土全部为商品混凝土。
7.1.2商品混凝土开盘鉴定、原材料试验报告单、配合比、混凝土运输单、混凝土出厂合格证、混凝土氯化物和碱含量计算书均由搅拌站提供,混凝土进场后检查上述资料齐全时方可进行浇筑。
7.1.3商品混凝土必须在入模前进行坍落度试验,每工作班不少于4次。坍落度合乎要求后随机取样制作,取样时记录取样地点、取样时间、罐车车号各龄期试块同时制作。
7.1.4根据划分的流水段,同一浇注部位、同一强度等级、同一配合比、同一工作台班,以每100m3 混凝土,为一取样单位,不足100m3 时也按一取样单位计算,抗渗试块连续浇筑500m3取样留置一组。
7.1.5每一取样单位留置一组28d标养试块,并根据需要留置50%、70%、100%强度梁板拆模同条件试块和用于结构实体检验用600℃.d试块。
7.1.6 结构各混凝土强度等级均留置结构实体600℃.d试块。结构实体检验所用同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组,(经和监理工程师商定取样部位和留置数量:地下室外墙C40P10 10组、内墙、10组 地上部分:墙、柱 10组 顶板、楼梯 3组)同条件养护试件拆模后,装进钢筋笼并做好标识(试块编号、强度等级、取样部位、制作日期)放在靠近相应结构构件或结构的适当位置,并应采取相同的养护方法。用于结构实体检验用同条件养护试块,达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期可按日平均温度逐日累计600℃.d时所对应的龄期,0℃以下的龄期不计入;(等效养护龄期不应少于14天,也不宜大于60天)。
6.1.7强度试块制作在浇筑地点取样,根据石子粒径选择试模规格,装入事先刷好油的试模中,开动震动台振捣至排除气泡为止,用抹子在四周插捣数次刮去多余部分,试块成型后应覆盖表面,以防止水分蒸发,放在温度为20±5℃的操作间静置一昼夜后编号拆模,拆模后立即放入20±2℃,相对湿度为大于95%的标养室内。同条件养护试块制作后,与现场浇筑的混凝土同条件养护。做好试块后及时填写混凝土试块制作记录。
7.1.8坍落度试验步骤
7.1.8.1湿润坍落桶及底板,在坍落度桶内壁和底板上应无明水。底板应放在坚实的水平面上,并把桶放在底板中心,然后用脚踩住两边的脚踏板,坍落度在装料时应保持固定的位置。
7.1.8.2把按要求取得的混凝土试养用小铲均匀的装入桶内混凝土沉落到低于桶口,侧应随时添加,到顶层后,刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。
7.1.8.3清除桶底板上的混凝土后,垂直平稳的提起坍落度桶,坍落度桶的提离过程应在5-10S内完成,从开始装料到提起坍落度桶的整个过程应不间断进行,并应在150S内完成。
7.1.8.4 提起坍落度桶后,测量桶高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差,即位该混凝土拌和物的坍落度值;坍落桶提离后,如混凝土发生坍塌或一边剪坏现象,则应重新取样另行测定。如第二次仍出现上述现象,则表示混凝土和易性不好(混凝土的和易性包括流动性、粘聚性、和保水性),应予记录备查。
7.2预应力钢绞线、钢筋原材、高强螺栓取样
7.2.1根据工程规模及进料实际情况划分检验批,预应力钢绞线应成批验收,每批由同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线组成,每批质量不大于60t。从每批钢绞线中任取三盘,从每盘所选的钢绞线端部正常部位截取一根进行表面质量、直径偏差、捻距力和力学性能试验。如每批少于3盘,应逐盘进行检验。钢筋原材以同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态、同一进场时间,每60t为一批,不足60t时也按一批,超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试件和一个弯曲试件。随机抽取两根钢筋,分别抽取拉伸、弯曲试件。第一次取样不合格时,需对原批钢筋去双倍复试,合格方可使用。不和格通知材料组安排其退场。
7.2.2试件切取时,应将原材端头截去500mm后,再切取试件。
7.2.3试件长度为:拉伸试件≥标称标距+200mm,冷弯试件≥标称标距+150mm
7.2.4钢筋原材如果机械性能不正常,焊接性能不良,或加工进程中发生脆断,应做化学分析。
7.2.5型钢、焊接材料、高强度螺栓连接副、根据钢结构分包单位进料实际情况按其品种、规格、性能划分检验批。
7.2.6螺栓实物最小拉力复验:复验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批抽取8套连接副进行复验。
7.2.7高强度螺栓连接副预拉力复验:复验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批抽取8套连接副进行复验。
7.2.8高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验:制造厂和安装单位应分别以钢材制造为单位进行抗滑移系数试验。制造批可按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t为一批,不足2000t可视为一批。选用两种及两种以上表面处理工艺时,每种处理工艺应单独检验。每批3组试件。抗滑移系数试验应采用双摩擦面的二面拼接的拉力试件。
抗滑移系数试验用的试件应由制造厂加工,试件与所代表的钢结构构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态,并应同批同一性能等级的高强螺栓连接副,在同一环境条件下存放。
试件钢板的厚度应根据钢结构工程中有代表性的钢材厚度来确定,同时应考虑摩擦面滑移之前,试件钢板的净截面始终处于弹性状态。试件表面应平整,无油物,孔和板的边缘应无飞边、毛刺。
7.3钢筋直螺纹连接取样
7.3.1直螺纹接头进入现场前由厂家提供型式检验报告。
7.3.2钢筋的连接或型钢的焊接正式施工前,应做工艺检验。工艺检验应以每批原材,同种连接工艺取样一次,每组取三个接头试样,并且在每个接头所用的同一根钢筋上切取一根母材,做对比拉伸试验,同时检验连接工艺的效果。待工艺检验取样合格后方可取样送试进行现场检验。
7.3.3钢筋连接的现场检验,每500个接头抽取一组试样,不足500个时,也抽取一组试样。在现场连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验1次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大一倍。
7.3.4现场检验的试件应在结构上抽取。
7.3.5试件长度=套筒+8d+200mm
7.4钢结构焊缝探伤现场检测
7.4.1钢结构焊缝探伤检测密切跟踪现场进度、根据工程进度及时和检测机构联系预约进行现场检测。
7.5防水卷材取样
7.5.1.防水试验主要由防水施工单位提供详细资料。
7.5.2 SBS改性沥青防水卷材、自粘性橡胶沥青聚乙烯胎防水卷材,以同一厂家、同一品种、同一规格的产品≤10000m2为一批不足亦为一批,水泥基渗透结晶防水涂料乳液、粉料共计10t为一批不足10t也为一批。水泥基防水涂料以同一生产厂、同一品种、同一进场时间的,每15t为一批,不足亦为一批。
7.5.3从卷重、面积、厚度及外观合格的卷材中,随机抽取一卷切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长度为800mm的全幅卷材试样2块,一块作物理力学性能检测用,另一块备用。水泥基渗透结晶防水涂料、聚氨酯防水涂料抽样前将乳液搅拌均匀,乳液,粉料按配比共取5㎏样品。
7.6回填土
7.6.1在回填所用的土中,抽取有代表性的,不少于30kg的土样送试做击实试验,得出最大干密度和最佳含水率。
7.6.2回填土施工前,先取土样进行含水率测定,当含水率接近最佳含水率时,可进行回填施工。
7.6.3采用环刀取样时,在夯实好的每一层中下部1/3处取样。取样时应在环刀内壁涂一层薄凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直向下压,并用切土刀外侧切削土样,边压边边削至土样高出环刀,采用钢丝锯或切土刀整平两端土样,擦净环刀外壁,称环刀和土的总质量。计算土的湿密度,然后把土用电炉烘干,计算土的干密度。
7.6.4级配砂石采用罐砂法取样计算。
7.6.5肥槽回填,以延长米计算,20~50m取一点。
7.7结构实体钢筋保护层厚度检测
钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量:
7.7.1钢筋保护层厚度检验的结构部位、应由监理(建设)施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。
7.7.2对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。
7.7.3对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量一点。
8.装饰装修部分原材料试验取样方法
精装材料工程量是按代建方提供的施工图纸和工程量清单的暂估量进行材料试验计划,修待二次深化设计后,根据实际情况做相应调整
8.1水泥取样
8.1.1以同一水泥厂、同强度等级、同品种、同一出厂编号,袋装水泥≤200t为一验收批。
8.1.2每批随机地从至少20袋中取等量样品拌和均匀,称取试样至少12㎏。
8.2砂子取样
8.2.1以同一产地、同一规格、同一进场时间,每≤400m3或≤600t为一验收批,每批取样一组,数量为22㎏。
8.2.2在料堆上取样时,应将表层砂铲除,取样部位均匀分布,然后由各部位抽取大致相等的式样8份(每份11㎏以上)搅拌均匀后,用四份法缩分至22㎏。组成一组试样。
8.3碎石取样
8.3.1以同一产地、同一规格、同一进场时间,每≤400m3或≤600t为一验收批,每批取样一组,数量为40㎏。
8.3.2在料堆上取样时,应将表面石子铲除,然后在料堆的顶部、中部和底部各选五个不同部位取大致相同的15份样品,搅拌均匀后,用四分法缩分至40㎏。
8.4轻集料取样
8.4.1同一品种、同一密度等级每≤200m3为一验收批。
8.4.2每批取样一组,最大粒径≤20mm时取样0.06m3最大粒径﹥20mm时取样0.08m3。
8.4.3对均匀料堆进行取样时,试样可以从料堆自上而下的不同部位、不同方向任选10个点抽取。
8.5.二次结构砌块
8.5.1轻集料混凝土小型空心砌块以每一万块为一批,不足一万块也按一批计,每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中,随机抽取抗压强度试样一组(5块)。
8.5.2加气混凝土砌块以同品种、同规格、同等级的砌块以每一万块为一批,不足一万块也按一批计,每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中,随机抽取抗压强度试样一组(3块)。干体积密度试件一组(3块)。
8.6 水泥砂浆
7.6.1本工程后砌墙采用M5.0级成品水泥砂浆砌筑,每一楼层且不超过250m3砌体(基础砌体可按每一楼层)为一取样单位,每组3块。对于混凝土小型空心砌块用砂浆,每一楼层或250m3砌体,每种强度等级的砂浆至少制作一组表养试块。
8.7 集料混凝土
8.7.1本工程地面基层为强度等级CL7.5级轻集料混凝土施工前需提前至少7天申请配合比,并按要求做相应组数的试块。(取样频率同普通混凝土)
8.8 构造柱
8.8.1本工程后砌墙体构造柱为C25混凝土,并按要求做相应组数的试块。(取样频率同普通混凝土)
8.9 装饰装修物资
8.9.1装饰装修物资主要包括抹灰材料、地面材料、门窗材料、吊顶材料、饰面材料、涂料、等细部工程工程材料。
8.9.2主要物资应有质量证明文件,包括出厂合格证、检测报告和质量保证书。
8.9.3应复试的物资(如建筑外窗、人造木版、室内花岗岩、外墙砖和安全玻璃等),须按照相关规范规定进行复试,有相应复试报告,复试结果合格后方可使用。
8.9.4建筑外窗应有抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告。
8.9.5有隔声、隔热、防火阻燃、防水防潮、和防潮等特殊要求的物资应有相应的性能检测报告。
8.9.6当规范或合同约定对材料做见证检测,或对材料质量产生异议时,须进行见证检测,并应有相应的检测报告。
9、幕墙工程、钢结构工程资料
幕墙工程、钢结构工程资料试验资料待二次深化设计细化后由专业施工单位负责搜集、整理并对施工资料的真实性、完整和有效性负责。
10.节能工程材料取样复试及预约现场检测
依据建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007)规定进行取样送检。
11.见证及取样制度
见证取样和送检是指在建设单位或监理单位人员的见证下,由施工单位的试验人员按照国家有关技术标准、规范的规定,在施工现场对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料进行取样,并送至具备相应检测资质的检测机构进行检测的活动。
下列涉及结构安全的试块、试件和材料应100%实行见证取样和送检:
(一)用于承重结构的混凝土试块;
(二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;
(三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;
(四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;
(五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;
(六)用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂;
(七)防水材料;
(八)预应力钢绞线、锚夹具;
(九)沥青、沥青混合料;
(十)道路工程用无机结合料稳定材料;
(十一)建筑外窗;
(十二)建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘结材料、增强网、幕墙玻璃、隔热型材、散热器、风机盘管机组、低压配电系统选择的电缆、电线等;
(十三)钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验;
(十四)国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。
12试验质量保证措施
12.1试验人员要及时了解工程的特点及结构类型、工程进度,做好试验及准备工作。
12.2建立好试验管理台帐,制定各项管理制度。
12.3经常与工地技术、材料员联系,了解进度情况,按规定及时取样。根据使用部位,按批次配合资料员索取各种物资质量证明文件。
12.4按规定及时对混凝土、砂浆取样,制作试块,每工作班坍落度至少两次。
12.5 混凝土进场后开始浇筑前,试验值班人员要检查商品混凝土的运输单,开盘鉴定、部位、强度等级是否与混凝土浇筑部位的设计强度等级一致,避免发生错误,还需检查配合比,并经常检查商品混凝土的质量,严禁混凝土现场加水。
12.6按规定对钢筋原材及连接件进行取样送试。
12.7按规定对回填土分层分步取样做干密度试验。
12.8对工作认真负责。试验取样真实且具有代表性,资料的填写要清楚整齐,项目齐全,无未了事项,日期、部位、时间、试件编号的填写要交圈。按规定执行有见证取样和送检的管理。
12.9及时取回试验资料,交技术、资料员存档,做好交接记录。
12.10试验值班人员每天做好试验记录,将每天的试验取样项目填写清楚、编号。
12.11分阶段对混凝土强度统计分析。如试验中出现问题时,及时向技术主管汇报,并进行原因分析。
13.试验管理保证体系
现场试验管理涉及技术部、工程部、物资部,既要分工负责,又要协力合作,要同心协力搞好试验工作,须建立一个试验管理保证体系。
14.安全注意事项
14.1试验员须经培训合格后持证上岗,
14.2试验时要严格按操作规程进行,对试验仪器要正确使用,并妥善保管。
14.3对温控仪、振动台等用电设备,要做好防漏电措施,接电源要通知正式电工操作。
14.4进入施工现场,要服从经理部的安全管理,自觉遵守现场安全的规章制度。
15.取样计划
15.1.砼取样计划
15.1.1垫层及防水保护层砼
部位 强度等级 方 量 共取次
数数 见证取样次数
基础底板垫层 C15 450m3 5 5
基础底板防水保护层 C20 250m3 3 3
备注:此混凝土量只是暂估量,实际取样组数根据现场划分的流水段及实际浇筑方量按要求取样。
15.1.2基础底板砼
部位 强度
等级 方量m3 共取样次数 见证取样次数
抗压 抗渗 抗压 抗渗
基础底板 C40P10 15346 77 31 77 31
备注:此混凝土量只是暂估量,实际取样组数根据现场划分的流水段及实际浇筑方量按要求取样。除留置标养R28试块外,还应根据需要,适量留置同条件养护的600℃.d试块。
15.1.3地下三层墙体、柱
部位 强度等级 方量m3 共取样次数 见证取样次数
抗压 抗渗 抗压 抗渗
外墙、柱 C40P10 1500 15 3 15 3
内墙、柱、 C40 800 8 8
备注:此混凝土量只是暂估量,实际取样组数根据现场划分的流水段及实际浇筑方量按要求取样。除留置标养28d试块外,还应根据需要,适量留置同条件养护的600℃.d试块。
15.1.4地下三层顶板、梁部位 强度等级 方量m3 共取样次数 见证取样次数
抗压 抗压
I段 C40 1000 10 10
备注:此混凝土量只是暂估量,实际取样组数根据现场划分的流水段及实际浇筑方量按要求取样。除留置标养28d试块外,还应根据需要,适量留置同条件养护的同条件14d、28d、600℃.d试块。
15.1.5地下二层墙体、柱部位 强度等级 方量m3 共取样次数 见证取样次数
抗压 抗渗 抗压 抗渗
外墙、柱 C40P10 1500 15 3 15 3
内墙、柱 C40 900 9 9
备注:此混凝土量只是暂估量,实际取样组数根据现场划分的流水段及实际浇筑方量按要求取样。除留置标养R28试块外,还应根据需要,适量留置同条件养护的600℃.d试块。
15.1.6地下二层顶板、梁砼部位 强度等级 方量m3 共取样次数 见证取样次数
抗压 抗渗 抗压 抗渗
顶板、梁 C40 1000 10 10
备注:此混凝土量只是暂估量,实际取样组数根据现场划分的流水段及实际浇筑方量按要求取样。除留置标养28d试块外,还应根据需要,适量留置同条件养护的同条件14d、28d、600℃.d试块。
15.1.7地下一层墙体、柱部位 强度等级 方量m3 共取样次数 见证取样次数
抗压 抗渗 抗压 抗渗
外墙、柱 C40P10 2500 25 5 25 5
内墙、柱 C40 1200 12 12
备注:此混凝土量只是暂估量,实际取样组数根据现场划分的流水段及实际浇筑方量按要求取样。除留置标养R28试块外,还应根据需要,适量留置同条件养护的600℃.d试块。
15.1.8地下一层顶板、梁部位 强度等级 方量m3 共取样次数 见证取样次数
抗压 抗渗 抗压 抗渗
顶板、梁 C40 1600 16 16
备注:此混凝土量只是暂估量,实际取样组数根据现场划分的流水段及实际浇筑方量按要求取样。除留置标养28d试块外,还应根据需要,适量留置同条件养护的同条件14d、28d、600℃.d试块。
15.1.9首层至三层墙体、柱、梁、板
层数 项目 强度等级 方量m3 取样组数 见证组数
首层 墙、柱 C50 1500 15 15
顶板、梁 C40 2700 27 27
二层 墙、柱 C50 1500 15 15
顶板、梁 C40 2600 26 26
三层 墙、柱 C50 300 3 3
顶板、梁 C40 700 7 7
备注:此混凝土量只是暂估量,实际取样组数根据现场划分的流水段及实际浇筑方量按要求取样。除留置标养28d试块外,还应根据需要,适量留置同条件养护的同条件14d、28d、600℃.d试块。
15.2钢筋原材及直螺纹连接接头取样计划
15.2.1结构的钢筋原材(一级、二级、三级钢)
规 格 单 位 数 量 计划取样组数 见证取样组数
φ10以上 t 8600 143 143
φ10以下 t 1800 30 30
备注:实际取样组数根据进入现场的批量按要求取样。
15.2.2钢筋直螺纹连接取样计划
序号 规格型号 数量 单位 总取样次数 见证次数
1 18 716 头 2 2
2 20 6862 头 14 14
3 22 10866 头 11 11
4 25 6773 头 7 7
5 28 7515 头 8 8
6 32 6500 头 7 7
备注:实际取样组数根据现场划分的流水段按要求取样。
15.3防水材料取样计划:
使用部位 材料名称 规格类型 工程数量 共取样组数 见证取样组数
基础底板
防水层 SBS改性沥青
防水卷材 4mm、3mm 20000 m2 2组 2组
地下室外墙 SBS改性沥青
防水卷材 4mm、3mm 20000m2 2组 2组
屋面 聚氨酯防水涂料 1.5mm 10T 2 2
自粘橡胶沥青聚乙烯防水卷材 1.2mm 6000m2 1组 1组
卫生间等 聚氨酯
防水涂料 1.5mm 10T 2 2
注:防水材料取样组数以实际进场批次为准.
15.4回填土干密度取样计划
按回填土取样布置图分步分层取样。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-10 15:44 编辑 ]