电气配电柜内附件是否有防火要求(专家讨论一下)
yuhuabin
yuhuabin Lv.7
2010年05月10日 14:07:22
只看楼主

配电箱,柜是否有防火要求,gb标准或推荐性标准或国家强制性标准。还有就是里面那些附件,是否也讲到那些标准!谢谢回答 ()[ 本帖最后由 yuhuabin 于 2010-5-14 16:53 编辑 ]

配电箱,柜是否有防火要求,gb标准或推荐性标准或国家强制性标准。还有就是里面那些附件,是否也讲到那些标准!谢谢回答 ()

[ 本帖最后由 yuhuabin 于 2010-5-14 16:53 编辑 ]
免费打赏
qiqi19801209
2010年05月10日 14:25:33
2楼
GB7251:
b) 外壳采用绝缘材料制作,这种绝缘材料应能耐受在正常使用条件下或特殊使用条件下(见6.1和6.2)易于遭受的机械、电气和热应力,而且还应具有耐老化和阻燃能力**)

内部附件:为了防止事故的扩大,必须采用阻燃/不延燃材料(这条出处没找到:lol )
回复
thb-lt
2010年05月10日 17:20:27
3楼
也就是这些绝缘材料有要求了,好像没什么防火要求了吧~
回复
yuhuabin
2010年05月14日 16:55:02
4楼
但我一直记得,好象箱体内的材料有防火要求,不过不知道具体的标准上是怎么说的。
回复
zhangdefan159
2016年05月19日 21:53:47
5楼
感谢楼主分享!