2010注册建筑师考试时讯---含考题和答案(for Lv2 updating...)
xy_skywolfing
2010年05月10日 14:36:44
只看楼主

构造详图:1.1)、不上人屋面(有保温隔热)3级;2)、不上人屋面(有保温隔热隔汽)3级;3)、上人屋面(有保温隔热)2级;4)、架空屋面(有保温隔热)3级。 苏州, 夏热冬冷,导热系数<=0.035(0.7X0.05):time: ,聚苯乙烯塑料板50MM考了正置式屋面保温防水做法2.住宅平面 抗震构造柱布置3.盥洗室 给排水平面布置(两用地漏 for 洗衣机 直接排水,不用在放到地漏里面)

构造详图:
1.1)、不上人屋面(有保温隔热)3级;2)、不上人屋面(有保温隔热隔汽)3级;3)、上人屋面(有保温隔热)2级;4)、架空屋面(有保温隔热)3级。
苏州, 夏热冬冷,导热系数<=0.035(0.7X0.05):time: ,聚苯乙烯塑料板50MM
考了正置式屋面保温防水做法
2.住宅平面 抗震构造柱布置
3.盥洗室 给排水平面布置(两用地漏 for 洗衣机 直接排水,不用在放到地漏里面)
4.消防车道布置
5.地下车库出入口布置
安全与防火:
第一题考点:
6.0.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m 或总长度大于220m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。
6.0.2 有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m 时,宜设置进入内院或天井的消防车道。
6.0.3 有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80.0m。
6.0.4 在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。
6.0.9 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3% 。
消防车道与厂房(仓库)、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。
6.0.10 环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12.0m×12.0m;供大型消防车使用时,不宜小于18.0m×18.0m。
第二题考点:
5.2.4 建筑基地内地下车库的出人口设置应符合下列要求:
1 地下车库出入口距基地道路的交叉路口或高架路的起坡点不应小于7.50m;
2 地下车库出入口与道路垂直时,出人口与道路红线应保持不小于7.50m安全距离;
3 地下车库出入口与道路平行时,应经不小于7.50m长的缓冲车道汇入基地道路。
汽车库库址的车辆出入口,距离城市道路的规划红线不应小于7.5m,并在距出入口边线内2m处作视点的120°范围内至边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍物。

[ 本帖最后由 xy_skywolfing 于 2010-7-7 17:13 编辑 ]

001.jpg


002.jpg


003.jpg


004.jpg


005.jpg

免费打赏
xy_skywolfing
2010年05月11日 16:43:45
22楼
回答大家的疑问:
当基底标高不同时,砖基础的砌筑顺序: 正确答案:victory:
从低处砌起,由高处向低处搭砌

特别注意:1 基底标高不同时,应从低处砌起,并由高处向低处搭砌; 2 砌体的转角和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。:call:--------------- <砌体工程施工质量验收规范>

[ 本帖最后由 xy_skywolfing 于 2010-5-11 16:44 编辑 ]
回复
xy_skywolfing
2010年05月11日 16:53:55
23楼
答疑: :victory:
木模板应将模板浇水润湿
回复
2015匆匆那年
2010年05月11日 17:52:56
24楼
考场拍下来的真题,警告大家答案大部分是错的,不要作为正确答案。正确答案几乎为零。
回复
2015匆匆那年
2010年05月11日 17:54:36
25楼
考场拍下来的真题,警告大家答案大部分是错的,不要作为正确答案。正确答案几乎为零。
回复
2015匆匆那年
2010年05月11日 17:56:31
26楼
考场拍下来的真题,警告大家答案大部分是错的,不要作为正确答案。正确答案几乎为零。
回复
tlxkhzl
2010年05月11日 19:50:50
27楼
回复
xy_skywolfing
2010年05月11日 20:53:25
28楼
(转贴):call:
最后一题的场地做图,当时在看书的时候还挺注意的,地库的出入口的无遮挡范围,我个人是认为有两个地方,一个是地下出地面的那个退18米后面2米完的9米5,另一个是在出车行道A的退城市道路9米5的地方,按尺寸去量的话,好象恰好就是道路红线所在位置,而右边的车行道B的重点,因为没有要求做出无遮挡范围,实际上是在考察两个点,一个是退公交车站15米,另一个是与城市道路平行应经过不小于7米5的缓冲车道并入城市道路。自我感觉是都有抓到得分点,不过就不晓得能得多少分了。应该有扣也不会扣太多吧……
倒数第二道的消防车道,我翻了规范和图集,应该说左边的180米楼应该做3个,2个人员疏散通道,还有一个消防车道。而右边的50米正方形2层,因为内天井小于24米,所以车不用进去,只要在最右边的角落里放一个15米的回车场就可以,至于这个办公建筑的消防车道,当时为了省事,我就把场地入口方向那一侧的车道退了正方形办公楼2米,左边就保持180米的那个的4米车道的位置,中间留了一十来米的大车道,然后通回车场的那条路,就退了用地红线2米做一4米的车道跟回车场连起来,自然,转弯半径都是9米。靠,值得一提的是,拿圆规做图的时候很讨厌,这一题我个人认为失分会在180米那边没放消防车道,低规里并没有提到消防车道一定要退够建筑多少米,只有说不应有妨碍和遮挡,虽然高规的条文说明里说他的退单体5米是参照低规的,但是里面只有说退堆场是5米,如果强硬地套用这个,应该并不合适,虽然也能行反正我是基本都只退了2米
设备的题目,确实就是左边盥洗中间淋浴右边更衣,盥洗还分了内外间,外面是两个洗衣机里面是两排相对的靠墙3个一组的洗手池,画的比较细致的那种,所以应该是考冷热水的布置问题,就是热上冷下,热左冷右,做图的时候我是先把热水管布完再布冷水的,平面上冷热水管交接的地方,似乎按参考书上的做法,是要冷水水平管断开表示热水在上,然后把热水和冷水水平管上引支管去连到洗手的表示把手的地方去。对于淋浴,因为没有给出堵头的那个类似+的符号,所以我就按位置把冷热支管引了一小截出墙面。最后是地漏,火大啊火大,害我在那里想了半天,到底两用地漏是哪两用,因为看书看的很纠结啊,所以一直觉得要做清扫口,我还以为是一个用是地漏,另一个是能打开通管道的。虽然给猜中了一部分,我在靠盥洗内外隔墙的地方放了一个两用地漏,但是也有失误……在淋浴靠下面的外墙那里的污水水平管上也安了一个两用地漏真郁闷,还损失了不少时间做图,不过,还是上面的一句话,虽然貌似宽慰,个人认为这个的扣分是一个点,就是少加或者加错位置扣多少多少,估计不会太多吧
构造柱,那时候看了很欣慰,真难得碰上如此的题目。当时就想能捞回点意外的分数了。外墙四角、楼梯间四角、较大洞口两侧、山墙和内纵墙交接处、单元横墙和纵墙的交接处(可以隔一个开间画一个),回来问了结构专业的,说是大的方向没有错。没考试前,是想着结构的题目分数一分不得的,所以,也不去猜扣几分了,能得都是好的
至于第一题,郁闷啊郁闷,只来得及做了左边的一半,材料的填充都是手都发抖的情况下手绘的。选,确实是可以选3毡4油,但是根据以前的一个施工图经验,审查的老太太说的,那东西好久都没人用了,我是按参考书上写的,选的改性沥青防水卷材的隔气和防水层,那些也没啥好说的,再说也没什么意义。 按照参考书上的说明,应该把握住从结构层-找平层-保温层-找坡层-防水层-保护层,这样的顺序,结构找坡,那么找坡不做,隔汽层是在第一个找平上,按照图集的话,在20厚1/3水泥砂浆找平层上还要再一道水泥浆(内掺建筑胶),然后是隔汽.选用保温材料,我选的是25厚挤塑聚苯乙烯板,好象这个在我这里用的多,而且正置倒置都能用
回复
xy_skywolfing
2010年05月11日 22:29:02
29楼
:lol 法律法规经济施工:
01-21 DBBABCC BABCCDD ADABBBB
22-42 DCBADCA DACBCAC CACBDDD
43-63 DCBCCAB CABCBDB DACDDAA
64-84 ABBDDAB DBCDDCA ABCACCA
85-100 BBBCBBC ADADCCA BC :victory:
回复
daliandada
2010年05月12日 09:12:52
30楼
谢谢了,辛苦辛苦
回复
xy_skywolfing
2010年05月12日 11:25:42
31楼
一注 材料构造 真题
1. 膨胀蛭石使用温度:1000-1100度
2. 混凝土标准件150X150X1503. 高强和超高强混凝土:硅灰
4. 油漆中加无机颜料:调和漆
5. 环境仓测:游离甲醛
6. 地下室变形缝:20~30
7. 人员经常活动的地下室:二级防水
8. 南方遮阳:水平和活动遮阳9. 安全玻璃不包括半钢化玻璃)
10. 韦伯稠度仪测的是:干硬性混凝土
11. 乳白胶:聚醋酸乙烯乳液
12. 聚苯乙烯:ps
13. 按钢铁脱氧不同分为镇静
15. 生产锌钡石的石材:重晶石
16. 普通玻璃经风压淬火后 钢化玻璃
17. 外墙瓷砖吸水率:6%
18. 水泥储存三个月
19. 绝热材料0.23
20. 隔热膜对阳光的反射率最高可达80%
21. 透水砖最小厚度
22. 种植图不是车行道
23. 活动室、音体活动室的窗台距地面高度不宜大于0.60m
24. 多层住宅的屋面防水:三级,一道
25. 汽车库排水不许明沟排水,由于地面水中易于带油,明沟排水不利于防火
26. 度假村窗户 塑钢?
27. 薄抹灰厚度 3~6mm
28. 建筑高度在20m以上时,受风压作用较大部位宜使用锚栓辅助固定
29. 钢化玻璃有自爆可能
30. 石棉是纤维结构
31. 安装门窗不得采用先安装后砌口的方法施工
32. 用冷弯部位产生不均匀塑性变形,这种变形在一定程度上比伸长率更能反映钢的内部组织状态、内应力及杂质等缺陷;
33. 正确使用和正常维护的条件下,外墙保温工程的使用年限不应少于25年,
34. 亚麻仁油油膏不宜用于垂直墙面
35. 抗弯强度最小的木材树种.杉木.
36. 抗震缝应为90
37. 铝板厚度0.5mm
38. 用于机场跑道的是纤维混凝土
39. 室外疏散楼梯在楼梯周围2m范围内的墙上,除疏散门外不应开设其他门窗洞口
40. 无拉结女儿墙最高:500mm
41. 大理石不能用于室外的自然因素:风
42. 合金钢中其它金属最多占:10%
43. 石膏板内填充物何者不妥:沙子
44. 单层高分子防水卷材厚度错:1.5mm
45. 室内楼梯首层与地下一层间的隔墙:100厚加气砼
46. 地毯的分类标准
47. 散水图是种植散水
48. 玻璃用标准箱来计量
49. 不抗硫酸的是混凝土
50. 燃烧性能好是涤纶|51. 幕墙石材厚度25mm,单块石材面积不大于1.5㎡
52. 薄钢板厚度4mm
53. 汽车出入口要做反坡
54. 钢销式石材高度20m
55. 密度最低的橡胶?
56. 多层建筑可设置经过阻燃处理的化纤织物窗帘的房间 宾馆客房?
57. 粉末喷涂的铝合金型材最小涂层厚度40um
58. 碱性粉尘大的车间不适用哪种窗
59. 金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工
60. 抹灰层的平均总厚度,不得大于下列规定:外墙—20mm
61. 轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具或电扇不得与吊顶龙骨联结
62. 6.23厚的安全玻璃之类的最大面积?
63. 沥青黏性物质:沥青质
64. 观众厅内墙:多彩涂料
65. 压型钢板挑檐200mm
66. 次龙骨间距600
67. 幕墙中空9mm
68. 不可降解的 聚氯乙烯
69. 不能用于高层的做法木踢脚|
70. 轻钢龙骨石膏板燃烧性能 A
71. 橡胶的硫化作用
72. 18层单元式住宅只设一个楼梯,我认为是单元之间窗间墙是1.2m错(高规防火规范图示明确为2m)
73. 玻璃幕墙开启角度30度
74. 改善钢的性能选锰
75. 夏热冬冷地区玻璃幕墙,宜用低辐射中空玻璃
76. 不能用于大体积的是硅酸盐水泥
77. 滴水深度和宽度都是1CM
78. A50 蒸压加气块强度等级
79. 轻质条板长度超过6m设置构造柱
80. 梯段宽度多少需2边设置扶手2.1m
81. 加气砼块能用在女儿墙82. 8度时非承重外墙尽端至门窗洞口最小1.0m
83. 铜和锌组合:黄铜|
84. 玻璃砖透光率80%
85. 路面的构造作图题,选的是D,没有木卸
86. 从经济角度考虑,eps的厚度不小于多少30?
87. 观众厅和舞台的隔墙
88. 轻钢龙骨两侧石膏板接缝不应在同一龙骨上,应错开
89. 上人孔构造哪个错 顶部泛水盖缝
90. 防潮层错误的选B,无垂直防潮层,D有砼圈梁的可不做垂直防潮层
91. 刚性防水层不能紧贴在女儿墙上,应设分隔缝
92. 不是绝热材料的是高炉矿渣
93. 混凝土抹灰和涂有机溶剂基地含水率10%----错误,有机溶剂应为8%
94. 语音教室与一般房间之间隔墙选240实体黏土砖
95. 高层隔墙材料不能用的是单层石膏板12+75+12
96 木材的持久强度为50-60%
:time:
回复

相关推荐

APP内打开