请教:梁上起柱
andyse
andyse Lv.2
2010年05月10日 16:14:08
只看楼主

现在做一个项目,楼梯间出屋面层需要梁上起柱,柱的荷载不大,只有楼梯顶盖跨度8.5米新手,第一次做,不太清楚请教各位高手:PKPM建模怎么处理有没有什么构造要求比如网友们说的附加箍筋、吊筋,托梁的腰筋期待高手的解答:loveliness: :lol

现在做一个项目,楼梯间出屋面层需要梁上起柱,柱的荷载不大,只有楼梯顶盖
跨度8.5米
新手,第一次做,不太清楚
请教各位高手:
PKPM建模怎么处理
有没有什么构造要求
比如网友们说的附加箍筋、吊筋,托梁的腰筋
期待高手的解答
:loveliness:
:lol
免费打赏
yzgang2001
2010年05月10日 18:00:24
2楼
这种情况可以不必建模计算,自己手算一下梁上荷载增加多少,核算梁的配筋满足即可
回复
ryo.king
2010年05月10日 23:19:52
3楼
pkpm建模加一层就可以了。箍筋,吊筋都要,算一下。构造03g101里面有。
回复
0303100458
2010年05月11日 00:47:44
4楼
梁上起柱是不用附加箍筋跟吊筋的,这个03101图集上面也是没有的,梁上立柱对于梁来说需要满足梁本身截面抗剪要求即可,并不要求在梁内附加横向钢筋,只有主次梁交接处才需要这样做
回复
acac8794
2010年05月11日 10:54:32
5楼
注意塔楼效应,计算是可取消3倍地震作用,或按柱铰接建模
回复
imzhangyu
2010年05月11日 11:01:31
6楼
按照实际情况,PKPM里面建模就可以了。
回复
野蛮虫子
2010年05月11日 18:29:13
7楼
手算上部荷载(转为支点集中荷载),建模时按梁上集中载输入
回复
litiecan
2010年05月22日 11:20:18
8楼
看看!
注意塔楼效应,计算是可取消3倍地震作用,或按柱铰接建模
回复
eve6566
2010年05月23日 15:18:26
9楼
混凝土规范 第10.2.13条:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部有附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担。
因此,理论上,作用于梁上部的集中荷载或墙荷载时不需要附加横向钢筋的,只要满足抗剪就行。
大家回想一下:你是否在梁上所有布置集中荷载荷载的地方都附加了箍筋和吊筋呢?梁上升柱,对梁而言只是一个梁上集中荷载的问题。
为此,个人同意4楼观点:梁上立柱对于梁来说需要满足梁本身截面抗剪要求即可。只有集中荷载在梁高范围内或者梁下部传入时,为防止集中荷载影响区下部混凝土辣脱并弥补间接加载导致的梁斜截面受剪承载力的降低,才需要附加横向钢筋。
回复
skysunbin
2010年05月27日 23:10:08
10楼
同意!
回复
ybby0609
2010年05月28日 12:50:50
11楼

可以这样考虑,简洁
回复

相关推荐

APP内打开