现在做一个项目,楼梯间出屋面层需要梁上起柱,柱的荷载不大,只有楼梯顶盖跨度8.5米新手,第一次做,不太清楚请教各位高手:PKPM建模怎么处理有没有什么构造要求比如网友们说的附加箍筋、吊筋,托梁的腰筋期待高手的解答:loveliness: :lol
现在做一个项目,楼梯间出屋面层需要梁上起柱,柱的荷载不大,只有楼梯顶盖
跨度8.5米
新手,第一次做,不太清楚
请教各位高手:
PKPM建模怎么处理
有没有什么构造要求
比如网友们说的附加箍筋、吊筋,托梁的腰筋
期待高手的解答
:loveliness:
:lol
12楼
直接在上移层建柱子就可以,不用附加箍筋,直接放梁上就可以,梁的剪力弯矩算够
回复
13楼
9楼正解
回复
14楼
按照实际情况,PKPM里面建模 。
同事注意塔楼效应, 将梁钢筋放大一些
回复
15楼
没遇到过,先学习了
回复
16楼
eve6566 发表于 2010-5-23 15:18 混凝土规范 第10.2.13条:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部有附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承 …同意9楼的说法,学习了。:)
回复
17楼
不错 路过看看
回复
18楼
九楼说的蛮详细的,学习学习
回复
19楼
回帖是一种美德 谁用谁知道
回复
20楼
ryo.king 发表于 2010-5-10 23:19 pkpm建模加一层就可以了。箍筋,吊筋都要,算一下。构造03g101里面有。图集上没要求附加箍筋及吊筋
回复
21楼
a36471202 发表于 2013-2-22 23:50 同意9楼的说法,学习了。同意,不过该节点受力可能较复杂,有好过没有,一般做法是加上的,主流做法.