请教:梁上起柱
andyse
andyse Lv.2
2010年05月10日 16:19:07
来自于PKPM
只看楼主

现在做一个工程,顶层楼梯间需要梁上起柱,跨度8.5米,(有一端是下面结构升上面的框柱,400*400),拟布置300*300的柱子荷载不大, 只有楼梯盖的板荷载请问:PKPM建模需要怎样处理有什么特殊的构造要求?下面的托梁有没有什么要求

现在做一个工程,顶层楼梯间需要梁上起柱,跨度8.5米,(有一端是下面结构升上面的框柱,400*400),拟布置300*300的柱子
荷载不大, 只有楼梯盖的板荷载
请问:
PKPM建模需要怎样处理
有什么特殊的构造要求?
下面的托梁有没有什么要求
免费打赏
教父
2010年05月10日 20:28:49
2楼
只需在上层相应位置增加节点,布置柱构件,构造按03G101-1中LZ即可,下面托梁可参考转换梁要求
回复
luoyanbin06
2010年05月10日 20:55:06
3楼
计算加构造
回复
airbusgo
2010年05月11日 03:38:48
4楼
直接画出来
回复
qjlgd
2010年05月11日 07:18:04
5楼
下面支撑的梁做300宽,箍筋加密,就可以
回复
xinxiangweijie
2010年05月11日 08:39:09
6楼
你说的这个应该是顶层楼梯的柱子,按2楼说的即可。
回复
混混结构
2010年05月11日 09:46:10
7楼
同意2层的说法
回复
mrxxf
2010年05月11日 09:49:30
8楼
梁上起柱 PKPM特殊梁里面可以把梁点成转换梁 出的图里面会自动按KZL标。。立柱需要全长加密
回复
liquanhy
2010年05月11日 09:53:54
9楼
ding顶呀 没有土木币了 可怜呀
回复
lcx3501
2010年07月19日 14:22:07
10楼
直接画出
回复
tumuhuasheng123
2013年06月03日 09:45:46
11楼
节点怎么设置,梁底标高怎么设呢
回复