请教:梁上起柱
andyse
andyse Lv.2
2010年05月10日 16:19:07
来自于PKPM
只看楼主

现在做一个工程,顶层楼梯间需要梁上起柱,跨度8.5米,(有一端是下面结构升上面的框柱,400*400),拟布置300*300的柱子荷载不大, 只有楼梯盖的板荷载请问:PKPM建模需要怎样处理有什么特殊的构造要求?下面的托梁有没有什么要求

现在做一个工程,顶层楼梯间需要梁上起柱,跨度8.5米,(有一端是下面结构升上面的框柱,400*400),拟布置300*300的柱子
荷载不大, 只有楼梯盖的板荷载
请问:
PKPM建模需要怎样处理
有什么特殊的构造要求?
下面的托梁有没有什么要求
免费打赏
颖美眉
2017年05月15日 23:03:07
12楼
小手一挥金币带着走
回复
龙枪虎豹骑
2017年10月19日 09:13:54
13楼
谢谢分享啦。。
回复
todayzhhb
2017年10月23日 21:28:59
14楼
按实际建模即可,下面的梁定义为转换梁,转换梁最好双向布置,截面按1/8控制,宽度>=柱宽,计算和构造做法(箍筋直径、加密区及间距等)按规范,有的抗震等级还需要考虑竖向地震作用
回复

相关推荐