带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢

带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?
看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢
免费打赏
libo2000
2010年05月12日 18:23:06
12楼
排风的意义就是将有毒、有害、有污染、污浊、高温、无用的空气排出。
试问:可以把垃圾倒到你家门口吗?
排风同理。
回复
hantaisheng
2010年05月12日 19:28:09
13楼
商场、泵房排风可排入车库,在寒冷地区有助于改善热环境,尤其是冬季,对消防管道防冻有利》
回复
cake_04
2010年05月12日 20:34:25
14楼

赞同排风对地库的空气品质的影响论。
个人认为:
1.排热可以,冬季有利于消防管道房东,夏季影响不大,因为车库有通风量足以消除余热(对于地下车库一点问题都没有)。
2.排毒。要按全面通风计算稀释风量。注:车库还是有人员进出入的,以保证人的生命为目的。
回复
tylerfan2004
2010年05月12日 21:06:09
15楼
水泵房确实没有办法可以排到车库。
配电房现均采用气体灭火,所使用的气体有害,不宜直接排到车库。
回复
star-cluster
2010年05月12日 22:48:09
16楼
好的话题,过来学习
回复
xq
2010年05月12日 23:37:35
17楼
若有排烟要求的则不能
回复
eronwj
2010年05月13日 12:00:20
18楼
排风排到车库,曾经做过的
回复
xinya2008
2010年05月13日 13:57:36
19楼


支持该观点!北方地区,换热站排风完全何以排至车库,改善热环境。
回复
yibasiba
2010年05月13日 15:41:58
20楼
应该不可以吧,不知有无规范条文?
回复
apple_qhl
2010年05月13日 16:32:35
21楼
要是排风量不是很大,而且没有什么有害物质的话,这种方式感觉还是挺好的,