地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?
lingli_piao
2010年05月10日 22:05:36
来自于通风排烟
只看楼主

带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢

带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?
看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢
免费打赏
yyl19830523
2010年05月13日 16:44:19
22楼
没有独立排放的可能 可以排到车库内吧 整个车库应该有排风系统和补风系统 设备用房排些热量在地库 地库计算排风量的时候考虑应该就可以吧
回复
msud7190
2010年05月13日 21:57:13
23楼
变电所需要独立的排风系统,我们这边变电所排风一般直接排至室外,像污水泵房也是排至室外比较好
回复
jiatongzhang2009
2010年05月14日 09:45:38
24楼
同意版主的说法,应具体情况具体分析。
回复
lwt6667
2010年05月14日 09:46:35
25楼
地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的进风口能否开在车库内???
回复
gaofeng19810202
2010年05月14日 14:43:05
26楼
应该没有什么问题!因为一般车库都有独立的排风排烟系统!
回复
wdh58303000
2010年05月14日 15:14:55
27楼
一般都嘛直接排车库
回复
jiajia8866
2010年05月14日 16:03:20
28楼
可以阿,没什么不妥。 当然如果位置合适,直接排到室外更好。但车库排风要独立,不能排到别的房间,以上评论 是我从百度找的
回复
cys201004
2010年05月14日 17:43:49
29楼
曾经电房做过直接排到车库里面的,但是不同地方审查出来的结果不同,有的地方不让排到车库,有的地方侧没有意见。这个问题到底是怎么样的一个规定还不是很清楚。现在我做的话呢,是电房一个排风系统,直接排到室外去
回复
guiguidemm
2010年05月14日 21:12:55
30楼
能单独排 尽量单独排 没办法的小泵房 配电房可以
回复
houshangchangsha
2010年05月14日 22:52:51
31楼
换热站排风可以排到车库吗?我刚刚做了项目做井排风,我觉得排到地下室不错了,可以为车库提供热量,学习下