带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢
带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?
看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢
32楼
暖通规范没有说可以这样做,所以我们不能这么干,这样做是不妥的。
回复
33楼
学习中
回复
34楼
水泵房排风可以排到车库,配电房也是可以排到车库,而变电房,热量太大,一般是需要排风到室外和从室外补充新风的。
回复
35楼
这个问题困惑了好久,学习了。
回复
36楼
最好独立排风
回复
37楼
回复
38楼
直接单座,车库很少开的,泵房自己控制更好
回复
39楼
希望楼主把实际怎么做的说说呵,学习一下的喽!
回复
40楼
这个问题非常好,大家可以好好讨论一下。
回复
41楼
针对版主的问题,个人觉得:从规范的角度讲是肯定不对的,
原因:水泵房或配电室排出的空气肯定不是清洁空气(与室外比),把这类空气排至车库,那肯定会对车库空气质量产生不良影响。车库本身也要做送排风,现在你再把不洁空气送进来,这样就不太合适。
但从许多的实际工程讲,直接排至车库确实是可行的。
这个问题只能看当地审图情况,是在没法定论
回复