带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢
带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?
看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢
42楼
个人意见:一般的设备用房如受条件限制无法排至室外的话可以排到车库。但换热站、变电房、柴油发电机房等散热量大的设备用房是要直排到室外和从室外补充新风的。
回复
43楼
我们这自来水公司对水泵房的排风不允许排到车库,进风更不行。
回复
44楼
实在不行,可考虑排
回复
45楼
配电房不设置排风行不?
回复
46楼
发热量大的也不宜直接排放到车库,水泵房的也不宜。
发热量较小的配电房,换热站的应该可以。
回复
47楼
一般都做排风
有些业主可能要求做空调。
回复
48楼
电气用房的的还是不要直接排到车库里面,水泵房相对来说没有什么关系。风量小的不需要考虑,如果风量大的话,我想车库的风量是否还是要加大呢!才能保证车库通风质量同时也要排掉这些设备房的热和湿。
回复
49楼
不能排放到车库里!是不允许的!
回复
50楼
这些房间能不能从车库补风,排风排至室外!
回复
51楼
:handshake 过来学习的
回复