带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢
带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?
看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢
52楼
学习学习
回复
53楼
同意15楼的观点。
水泵房直接排到车库没有问题,但是变电所,配电房等使用气体灭火房间的应该不可以的。
回复
54楼
个人意见:这个问题要看地域特点,在北方我认为变电所及水泵房的排风排到车库内完全没有问题,并且其排风温度应该比车库内气温要高(在车库内未装置采暖系统或车库内采暖设计温度过低的条件下),可以提高车库的温度,有利于降低车库内采暖系统的成本,并且对车库内的气体品质影响不大;若是在南方,我认为排风宜做成单独排放至室外,个人意见。
回复
55楼
换热站排风完全何以排至车库,改善热环境。:lol
回复
56楼
也不一定,车库排风量主要是为稀释汽车排气中的CO气体的平均浓度使其达到规定标准.我感觉应该从排风根本目的上考虑!
回复
57楼
变电所上采用气溶胶灭火, 灭火时变电所处于封闭状态,在灭火完毕后会开排风机排风,虽然气溶胶灭火器一再保证灭火气体无毒,但是按要求也是要独立排风,避免影响人的健康,所以变电所的排风系统不适合接到车库内。
泵房分消防水泵房和生活水泵房,消防水泵房要做独立的送排风系统,情况和变电所差不多, 普通水泵房灭火有消防栓也有可能甲方要求也做气体灭火,在消火栓时,排风排到车库内应该没问题,但是气体灭火时就不能排放到车库内
回复
58楼
学习了
回复
59楼
发热量大的也不宜直接排放到车库,消防水泵房的也不宜。
发热量较小的配电房,换热站的应该可以。
回复
60楼
你想这么做就做吧
回复
61楼
个人理解:设备区位独立防火分区--单独排,设备房划于车库防火分区内--排入车库
回复