地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?
lingli_piao
2010年05月10日 22:05:36
来自于通风排烟
只看楼主

带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢

带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?
看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢
免费打赏
wj254453
2010年09月27日 15:32:51
62楼
一般不排到车库:)
回复
tea_liu
2010年09月27日 15:58:48
63楼
早几年把变配电室的排风排到车库里,审图没意见,最近不行了,需要直接排到室外。其实也是合理的,现在车库平时不一定都开着风机,很多时候都是不开的,变配电室排风量也是很大的
回复
shi198705
2010年09月28日 16:53:18
64楼

同意此主观点
回复
houshangchangsha
2010年09月29日 17:19:44
65楼
我觉得要是在北方地下室需要采暖的地方,排到车库是可以了,还可以减少一些车库的负荷了。
回复
youlf
2010年09月29日 22:56:03
66楼

楼主说的应该是平时排风,而不是火灾后排除灭火气体吧。
回复
yincell
2010年10月01日 16:41:46
67楼



赞成,但是有气灭的电房,是不能排往车库的,一定要排出地面。
回复
hezhifang
2010年10月05日 13:07:14
68楼
一般都是这样做的啊
回复
halenfeng
2010年10月05日 13:55:07
69楼
可以阿,没什么不妥。 当然如果位置合适,直接排到室外更好。但车库排风要独立,不能排到别的房间
回复
zcy19700108
2010年10月05日 13:55:12
70楼
能单独排 尽量单独排 没办法的小泵房 配电房可以
回复
villagerchan
2010年10月06日 10:26:42
71楼
水泵房及小在配电间排风可以直接排到车库,但变电所等设气体灭火的房间不允许直接排到车库,应该通过竖井直接拍到室外。