带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢
带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?
看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢
72楼
电房是是做气体灭火系统的,在火灾时,通风系统关闭,电房内气体灭火,等火警解除后,需要重新启动风机排走有毒气体。如果气体直接排到车库里面的话,很难到散去。我院得设计经验是电房排气直排到排风井内,排除室外,送风可以在车库了里面送
回复
73楼
泵房的排风是可以直接排至车库的
回复
74楼
学习学习``~~
回复
75楼
我这也在纠结呢,是送风从车库取还是排风至车库,有三个小设备房,相互离得又远,都单独设送、排风井觉得太浪费了,风量又很小。看了上面这么多决定设了气体灭火的房间单独排、送,其他排风至车库,设送风井补风
回复
76楼
会影响车库的空气品质
回复
77楼
变电室内如果排风仅是工作排风,倒是可以排进车库。但是如果排风还兼事故排风,肯定只能单独排放。
回复