各位大虾,小第现在做的一个工程,只有11层,市政压力能供到10层,只有最上面的第11层压力不够,大家来讨论哈怎样的处理方式最好,最节约成本呢?
各位大虾,小第现在做的一个工程,只有11层,市政压力能供到10层,只有最上面的第11层压力不够,大家来讨论哈怎样的处理方式最好,最节约成本呢?
32楼
而且有一点 一般给水管静压控制在0.35Mp 按楼主的估计有点危险
回复
33楼
同意8楼的说法,别听甲方瞎吹,也不能听供水公司瞎说;一般供水公司能保证的市政供水压力只有0.14~0.20mpa左右,如果他们真要说能供10层,就得要他们发正是文件,保证以后也能有这么高的水压。当前压力最好能用无负压系统。
回复
34楼
考虑安装一个管道泵系列提高整体水压.
回复
35楼
搂主发贴又不来显身?!跟大家一样,强烈好奇楼主在什么地方,供到十层的市政压力按保险考虑足足要50多米压力!???
回复
36楼
另同意35楼在11层安装管道泵。
回复
37楼
好多回帖的都提到无负压泵,可能是打广告吧。无负压泵由于采用格兰富泵及不锈钢稳流补偿器,再有一点专利,所以一台要200多万,能买几十台普通水泵,楼主问如何最经济,无负压泵几个房地产方能负担的起?
回复
38楼
市政能达到这个供水压力?我在自来水公司工作,你们那里的供水压力是怎么定的?这样的压力在供水方案评估是肯定过不去的
回复
39楼
夜里水压可能高,设水箱存水,白天用水时放出。管径放一号。再计算一下。是否可以呀。
回复
40楼
夜里水压可能高,设水箱存水,白天用水时放出。管径放一号。再计算一下。是否可以呀
回复
41楼
建议 :1. 了解到平时供水到十层 ,这里的水压太好了 ,设计时要有建设单位提供的书面资料 ,以免日后有争议 . 2.在屋顶设一个水箱专供十一层使用 ,给水立管在十层上设止回阀 ,利用城市晚上压力高的特性 ,晚上自耒水进水箱 ,白天专供十一层用 .这方法简单可行 .
回复