各位大虾,小第现在做的一个工程,只有11层,市政压力能供到10层,只有最上面的第11层压力不够,大家来讨论哈怎样的处理方式最好,最节约成本呢?
各位大虾,小第现在做的一个工程,只有11层,市政压力能供到10层,只有最上面的第11层压力不够,大家来讨论哈怎样的处理方式最好,最节约成本呢?
42楼
这个压力我没有见过。我做项目都是要甲方的书面说明。否则一律0.20来算。
兄弟不要引起不必要的纠纷,麻烦!
回复
43楼
我做过同类工程,如果要求做消防,我提意还是做个小地下水池.只供10层以上.
回复
44楼
那么高的压力啊,什么城市呢?你可以自选种水阻小的管材,适当扩大些管径就行,不过在用水高峰的时候,就有些麻烦了,11层,加个管道加压泵吧,估计市政水能到10层你也不会单独设计消防管道了.呵呵
回复
45楼
没搞错吧,看看路边的公共厕所有没有装减压阀先。肯定是假的。
回复
46楼
楼主呢?先告诉大家是哪个城市,也让大家开开眼哪!
回复
47楼
什么城市吖。。铺市政管网的管就要不少钱。。。
回复
48楼
假如市政压力确实能保证10层楼的用水安全,那也就是说在用水低峰时,可以供更高的水压。
那么可以采用屋顶水箱的最节能措施。不过现在新规范对于用水点的最低水压做了提高,如果完全满足规范,那水箱高度就要抬高一点。可能会影响立面美观。而且还涉及到一个二次污染的忧患。
采用加压设备最好采用无负压变频设备。这种设备在水压满足的情况下,是不启动水泵的。水压不足时,直接从市政管网中抽水(因为是无负压,不会影响市政管网的压力),而且把市政水压的水头利用上了,达到了节能的效果。
你这个工作不知道是什么功能,如果是住宅,底下1-3层最好做一下减压,否则压力太大,使用效果不好,不安全。
但如果你的市政水头没那么高,就建议你采用传统的水池加变频水泵或水泵加屋顶水箱的措施。
回复
49楼
还是老老实实的分区供水吧,四层以下市政直供,四层以上高压变频供水,保证没事。
回复
50楼
如果是在山地丘陵地区因地势问题有可能有这么大的压力。
可以用水箱-水泵方案供水
回复
51楼
采用变频无负压供水设备是理想的选择
回复