市政压力能供到10层,请教最优办法?
shubao333
shubao333 Lv.2
2005年08月28日 11:27:17
只看楼主

各位大虾,小第现在做的一个工程,只有11层,市政压力能供到10层,只有最上面的第11层压力不够,大家来讨论哈怎样的处理方式最好,最节约成本呢?

各位大虾,小第现在做的一个工程,只有11层,市政压力能供到10层,只有最上面的第11层压力不够,大家来讨论哈怎样的处理方式最好,最节约成本呢?
免费打赏
waterzxr
2006年02月27日 21:32:02
62楼
这种情况下应十一层采用水箱供水,因为你说的可供十层(要保证全天候),仅十一层采用无负压供水装置太奢侈了,要知道,无负压供水装置是很昂贵的。
回复
zyh2
2006年02月27日 21:45:31
63楼
低区(10层以下)用市政供水,高区(11层)用变频泵或是稳压泵(气压罐)供水,这样即节能又省去了水箱的二次污染问题.
回复
ycsjfxj
2006年03月02日 09:11:20
64楼
没可能达到十楼吧?一般的市政管道压力都是0.3左右,你还是考虑一下加压泵吧
回复
qlww001
2006年03月02日 10:28:25
65楼
太夸张了
回复
kuzhonghu
2008年11月28日 11:17:13
66楼
嘿嘿,学习了~~~~~~~
回复
dijiu999999
2008年11月28日 17:04:16
67楼
你把管径放大一号,看看压力够不够。
回复
lioshui
2008年12月05日 18:52:34
68楼
自来水压力常有可供到十层或十几层的,因为出厂水压是可达0.75兆帕的。一楼的问题恐怕是设计中的计算问题,10楼和11楼,两者只差3米,即差0.03兆帕。假定计算的很准,--在十楼的自由水头应在10米以上,这样在11层应有7米以上水头。这比从屋顶水箱用水可好多了。所以可不必另解决。问题是自来水确在高峰时能直供10楼并满足不低于10米的服务水头。