请教高手:这样的自动喷水灭火系统是否合格?
hxr928
hxr928 Lv.3
2010年05月11日 08:18:12
只看楼主

一个私家地下室,面积为2200平方米,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,水源均接至300米远处的一小区的消防系统中,室内消火栓系统有报警线连至小区的消控中心,而自动喷水系统没有报警总线连至消控中心,且系统中只设有湿式报警阀,没有水流指示器及其他探测装置,自喷系统只与消防水箱连接,这样设计的喷淋系统是否合格??

一个私家地下室,面积为2200平方米,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,水源均接至300米远处的一小区的消防系统中,室内消火栓系统有报警线连至小区的消控中心,而自动喷水系统没有报警总线连至消控中心,且系统中只设有湿式报警阀,没有水流指示器及其他探测装置,自喷系统只与消防水箱连接,这样设计的喷淋系统是否合格??
免费打赏
zpzjt
2010年05月11日 08:30:51
2楼
不符合的,怎么联动?这么大面积,必须按照规范的做
回复
hxr928
2010年05月11日 11:28:00
3楼
设计院说不用做,我是甲方的,担心到时消防验收通不过啊
回复
hxr928
2010年05月11日 11:29:47
4楼
按这样的设置,喷淋必须等室内消防栓报警启动后才能发挥作用,难道这样和可以??
回复
hxr928
2010年05月11日 11:31:13
5楼
有没有经验丰富的大师做过类似的工程呢,期盼指点,
回复
brusel
2010年05月11日 11:59:21
6楼
私家地下室地上部分是多高的建筑?
回复
hxr928
2010年05月11日 14:08:30
7楼
地下室地上部分是三层的别墅,高度约11m
回复
brusel
2010年05月11日 14:36:22
8楼
喷规2005
10.1.1 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。

当能够满足持续喷水时间内的用水量,规范也默许。但高位水箱的供水需保证设计流量及供水时间,这点需设计确认。供水时间及流量要求详见喷规仓库部分。

消火栓按钮属于人为开启的报警信号,建议加个水流及声光报警器,提醒人员撤离,报警控制器编程利用水流动作来现场报警。
回复
brusel
2010年05月11日 14:43:28
9楼
再看看建规2006的11.4.1条要求,看你的仓库用不用设置报警系统,如果需要做个壁挂区域报警控制器吧.
回复
brusel
2010年05月11日 14:49:03
10楼
还有,图纸报审过了吗?
回复
hxr928
2010年05月11日 15:14:55
11楼
喷淋的用水完全由邻近小区18立方米的消防水箱供水,水量无法保证。
有设湿式报警阀,水力警铃应该可以满足提醒作用吧
刚想起来了,即使室内消火栓启泵按钮动作,也只能为消火栓系统供水,小区的喷淋泵根本不会启动、
这样情况,我到觉的地下室设置喷淋系统完全是多此一举了,没什么大的作用
回复